Vaillant VCW B 242 E start niet op

Fredvonb

  • #1
Beste,
Sinds gisteren start onze CV combi Vaillant VCW B 242 E niet meer op. Warm tapwater gaat ook niet bij vraag.
Druk staat op 1.5 bar.
De boiler bromt - ik denk 50 hz brom. Dit geluid komt van rechts bovenaan. Dat deed ie zeker niet voorheen.
Er is geen vlam te zien.

Rechtsboven naast de ontluchter is het boven deksel van de omkasting warm.
Ik heb de zekering afgeschakeld en de Boiler uitgezet via de knop op het bedienigspaneel.

De warmte rechtsboven komt mijn inziens van de motorwikkeling van de rookgasventilator.
Die overigens niet draait.

Ik heb de ketelruimte open gedaan en zag een klein kunststof ventialtorblad diameter 5 cm rechts onderaan liggen.
Dit komt van de as van de rookgas ventialtor. (Ondertussen foto gezienop internet)

Zou het kunnen dat de wikkeling van ventialtor motor beschadigd is en dat ie daardoor niet meer opstart?
Ik heb de aansluitdraden van deze ventialor eens afgekoppeld en meet 46 ohm.

De rookgasventilator is blijkbaar nog te koop op het internet. Is het mogelijk om deze zonder speciale tools te vervangen?

Alle tips zijn welkom!

Met vriendelijke groet,
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Fredvonb schreef:
Zou het kunnen dat de wikkeling van ventialtor motor beschadigd is en dat ie daardoor niet meer opstart?
Ik heb de aansluitdraden van deze ventialor eens afgekoppeld en meet 46 ohm.

De rookgasventilator is blijkbaar nog te koop op het internet. Is het mogelijk om deze zonder speciale tools te vervangen?
Ja en ja.
Maar heb je geen onderhoudscontract bij een installateur, en is de ketel niet een beetje erg oud?
 

Auto-Geen

  • #3
Volgens mij is het zonde om nog zoveel geld hieraan te spenderen, 2e hands is er nog wel wat te vinden. Om te vervangen is een schroevendraaier voldoende.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu