Ik heb een probleem met mijn vaillant vcw180e ketel.
Ik krijg wel warm water douchen etc gaat prima alleen als ik de
verwarming aan wil zetten dan springt ie aan maar de vlam blijft klein en na paar seconden valt ie helemaal uit.

Ik heb zelf al de cv bijgevuld en de radiatoren ontlucht, echter heeft
dit nog niet geholpen tot het gewenste resultaat.
Vorig jaar deed de verwarming het nog wel alleen moesten we de thermostaat voluit op 30gr zetten anders werd het niet warm in huis.
Bij minder graden gebeurde er niks.
Af en toe springt de ketel uit zichzelf aan en weer meteen uit.

Wie o wie kan mij hierbij helpen zodat we met ons gezinnetje toch nog
warm zitten deze zomer,, het is nu al aardig koud..

laatste onderhoud is ook jaren geleden geweest schat ik.

met vriendelijke groet,

vaillant vcw 180e
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Als je de kraan open draait zie je in het midden onder in de ketel een Hefboompje met een pen om gaan
Druk na de ww vraag eens op die pen.
Vermoedelijk werkt hij dan weer.
Probleem omschakel ventiel.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #3
Als je thermostaat al op 30 gr moest zetten in het verleden, dan zal nu
de thermostaat wel overleden zijn, dus als het hefboompje truuk niet
helpt, dan de thermostaat :wink:
en dan ligt het er net aan welke je er nu op hebt zitten, want origineel
werkte Vaillant met een 3 draads systeem....dus eerst goed kijken voordat
je wat van de muur af haalt
 

VaillantVCW180e

  • #4
Ik denk dat het inderdaad aan me thermostaat ligt, want dat hefboompje met die veertje als ik die omschakel dan krijg ik dus dat die aanspringt de vlam klein blijft en na paar seconden dan valt de ketel weer uit.

de thermostaat is idd met 3 draadjes aangesloten en is een heel oud ding.
 

VaillantVCW180e

  • #5
Ik had nog 1 vraagje..

Moet ik bij de aanschaf van een nieuwe thermostaat er op letten dat het
een 3 dradige aansluiting heeft want ik kreeg te horen dat het niet veel
uitmaakte maar ik koop liever niet iets dat het niet doet bij thuiskomst.

alvast hartstikke bedankt voor jullie reacties!!

groetjes
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Koop een 2 draads thermostaat.
Zet de spanning af.
Koppel de oude drade los in de thermostaat.
Open de linker onderkant aansluitblok.
Kijk welke 2 kleuren je wil gebruiken.
Zitten als het goed is op 7,8,9 aangesloten.
Ontkoppel deze.
Sluit 2 kabels aan op 3 en 4 (meen ik)
Sluit de kamerthermostaat aan op de 2 contacten en
Steek de ketel weer in.
Zou moeten werken.


P.S.
Je hebt een
AAN/UIT THERMOSTAAT nodig.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #7
I.d.d een 24v aan/uit thermostaat heb je nodig.

De huidige situatie in de ketel kan de thermostaat op twee manieren aangesloten zitten:

op klemmen 7 , 8 en 9 of,
op klemmen 3 , 4 en 5.

De nieuwe moet in ieder geval op 3 en 4 aangesloten worden en liefst met een anticipatieweerstand tussen 4 en 5 mits het geen batterij gevoede thermostaat is.

PAS OP, maak nooit sluiting tussen 5 en 3 of 4 met een draadje want dan klapt er een zekering uit en zal het zeker niet werken, Dus altijd met de netstekker eruit aan de ketel of thermostaat werken want een ongelukje is snel gebeurt ;)
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Voordat je een nieuwe thermostaat aanschaft kun je het volgende proberen.
Haal alle bedradingen los van aansluitingen 3,4,5 of 6,7,8

Sluit aansluitingen 3 en 4 kort (draadje tussen 3 en 4 plaatsen)
Als de verwarming nu wel werkt, en door blijft branden dan pas een nieuwe
thermostaat kopen.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #9
En schrijf even op welke draad op welk nummer zat...... :wink:
 

VaillantVCW180e

  • #10
Bij mij zitten de draadjes inderdaad op 3 ,4 en 5 aangesloten..

ik ga het morgenochtend proberen alvast hartstikke bedankt
voor jullie specialistisch advies.
 

VaillantVCW180e

  • #11
Ik heb 3 en 4 met elkaar verbonden maar nog steeds hetzelfde verhaal eigenlijk. Kan het iets anders zijn??

alvast bedankt!!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
De micro switch die schakelt voor ww is volgens mij defect.
Het spontaan in en uit schakelen gebeurt dan wel.
Hoor je hem ook soms vaker achter elkaar klikken in de els tra kast van de ketel?
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #13
Aan de rechterzijde van de ketel zit de voorkeurklep (achter een doorzichtig plastic bakje). Hierop zitten 2 microschakelaars, en een pen met een veer.

Staat deze pen ingedrukt naar links of staat hij naar rechts? Als de pen is ingedrukt naar links maakt hij de microscwitch. Staat hij naar rechts dan verbreekt hij de microswitch.
 

VaillantVCW180e

  • #14
Die hendel met dat veertje staat wel naar links dan springt de ketel ook aan maar de vlam blijft klein en dan valt de vlam uit na een paar seconden..

en dan gaat ie af en toe aan maar dan ook weer snel uit .
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #15
Lijkt op een doorstromings probleem.
kan ook je sensor nog zijn

Volgens mij zit aan de linker zijde een NTC die met 1 kabel vast zit.
Trek die kabel wens los en kijk wat er dan gebeurd.
 

VaillantVCW180e

  • #16
Toen ik die sensor loshaalde bleef ie wel branden maar op een gegeven moment schoot de waterdruk onwijs omhoog en begon de ketel rare geluiden te maken en de temperatuur ging tot de max.. ik denk niet dat dat de bedoeling is..
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #17
1) Als je de sensor loshaalt, dan is er geen controle over de temperatuur
en blijft de ketel doorbranden. Niet doen dus. Deze sensoren gaan zeer zelden
kapot, en ook in dit geval zal deze niet defect zijn.
2) Er is ook geen probleem met de thermostaat, dus ook dat valt af.

Je (VaillantVCW180e) schreef:
Die hendel met dat veertje staat wel naar links dan springt de ketel ook aan maar de vlam blijft klein en dan valt de vlam uit na een paar seconden..

en dan gaat ie af en toe aan maar dan ook weer snel uit .
Bedoelde je daarmee de hendel in het midden van de ketel, of de klep rechtsonder?
 

VaillantVCW180e

  • #18
In het midden onder dat hefboompje met dat veertje eraan die bedoelde ik voor de cv en ww
 

VaillantVCW180e

  • #19
Ik merk nu dat ik door dat loshalen van die sensor nu me ketel helemaal niks meer doet ook geen warm water meer levert om te douchen....de sensor weer aangesloten maar nu is de ketel overleden lijkt wel , het aan en uit knopje brand en daar blijft het ook bij ..

ow ow ow wat een gedoe met zon ketel..
 

VaillantVCW180e

  • #20
Had ik maar niet aan die sensor gezeten want nu brand alleen het aan en uit knopje en voor de rest doet de ketel niks meer geen geluid ook niks..
 