Tijdelijk ontkoppelen verwarming vaillant hr solide

Davepalen

  • #1
Hallo allemaal,

vanwege een verbouwing beneden in mijn huis het ik op de beneden verdieping alle radiators weggehaald, op zolder heb ik de aan en afvoer van de verwarmingsbuizen net onder de ketel afgedopt.
de ketel zit dus niet mee aan de verwarmingsbuizen gesloten.

kan ik nu toch nog douchen e.d. of krijg ik geen warm water omdat mijn ketel geen druk op de radiator meet????


met vriendelijke groet dave
 

Chathanky

  • #2
De aanvoer en retour van de ketel moet je minimaal even aan elkaar koppelen, dan kan het wel. Je expansievat en overstortventiel moeten wel binnen je ketelcircuit blijven. (deze zaken niet afsluiten dus)
 