Wij zijn onlangs verhuisd. In onze woning ligt op de begane grond een vloerverwarmingssysteem, geïnstalleerd rond 2005. Verder geen radiatoren op de begane grond, bovenverdieping wel. Nu vermoed ik dat de groepen veel te groot zijn aangelegd
Het is een 6 groepsverdeler met Uponor C-55 controlemodule die de aansturing middels thermische motoren verzorgt. De 6 groepen zijn opgedeeld in 3 zones die allen onafhankelijk middels een Uponor T-75 thermostaat ingesteld kunnen worden:
1+2 woonkamer 33 m2
3+4+5 eetkamer, keuken, toilet en hal 65 m2
6 studeerkamer 12 m2
Woonkamer, eetkamer en keuken zijn een grote ruimte.
Het probleem dat we nu ondervinden (voornamelijk nu met 4 graden onder nul) is dat de ruimtes uiteindelijk prima opwarmen tot de door ons ingestelde temperatuur op de T75 (21,5 graad), maar als deze temperatuur bereikt is koelt het weer af en dan duurt het wat langer om het behaaglijke gevoel weer te krijgen. Dus in feite dat de vloer weer warmte uitstraalt.
Nog wat extra informatie die mogelijk kan helpen:
* Aanvoertemperatuur vloerverwarming 40 graden
* Gebrand marmer en natuursteen vloer
* Nefit Ecomline HR Classic ketel met Moduline 400 met buitenvoeler compleet weersafhankelijk (stooklijn min 30 - max 70)
* Huidige aanvoertemperatuur van de ketel 65 graden
* Manier van leggen vloerverwarming onduidelijk. Enkel dat het in een slakkenhuis is gelegd. Afstand tussen leidingen weet ik niet. Gezien er verder geen radiatoren zijn geplaatst neem ik aan dat het als hoofdverwarming is gelegd.
Is hier nog wat aan te verbeteren zonder de vloerverwarming uit te breken en opnieuw te leggen? Dus voornamelijk dat de onbehaaglijke periodes tussen afkoelen en aanwarmen minder worden. Hoor het graag.
Het is een 6 groepsverdeler met Uponor C-55 controlemodule die de aansturing middels thermische motoren verzorgt. De 6 groepen zijn opgedeeld in 3 zones die allen onafhankelijk middels een Uponor T-75 thermostaat ingesteld kunnen worden:
1+2 woonkamer 33 m2
3+4+5 eetkamer, keuken, toilet en hal 65 m2
6 studeerkamer 12 m2
Woonkamer, eetkamer en keuken zijn een grote ruimte.
Het probleem dat we nu ondervinden (voornamelijk nu met 4 graden onder nul) is dat de ruimtes uiteindelijk prima opwarmen tot de door ons ingestelde temperatuur op de T75 (21,5 graad), maar als deze temperatuur bereikt is koelt het weer af en dan duurt het wat langer om het behaaglijke gevoel weer te krijgen. Dus in feite dat de vloer weer warmte uitstraalt.
Nog wat extra informatie die mogelijk kan helpen:
* Aanvoertemperatuur vloerverwarming 40 graden
* Gebrand marmer en natuursteen vloer
* Nefit Ecomline HR Classic ketel met Moduline 400 met buitenvoeler compleet weersafhankelijk (stooklijn min 30 - max 70)
* Huidige aanvoertemperatuur van de ketel 65 graden
* Manier van leggen vloerverwarming onduidelijk. Enkel dat het in een slakkenhuis is gelegd. Afstand tussen leidingen weet ik niet. Gezien er verder geen radiatoren zijn geplaatst neem ik aan dat het als hoofdverwarming is gelegd.
Is hier nog wat aan te verbeteren zonder de vloerverwarming uit te breken en opnieuw te leggen? Dus voornamelijk dat de onbehaaglijke periodes tussen afkoelen en aanwarmen minder worden. Hoor het graag.