Ik heb in mijn 2 kapper uit 1961 afgelopen jaren veel geïsoleerd en overgegaan naar volledig vloerverarming
Vloerverwarming kan met ingangstemperatuur op 35-40 graden ingang het bij kan houden om huis op 20.5 graden te houden
Afgelopen winter op koudste dagen max 7m3 per dag verstook
Als ik in slimme meter kijk is grottste uur piek aantal keer 0.75m3 / uur
0.75m3 /uur = ca 7500Kwh/ uur = 7,5 Kw benodigd vermogen
Ronden we dit naar boven af dan zou ik met ketel (of misschien warmtepomp) van 8-10 kW genoeg moeten hebben lijkt me
Ik heb al 15 jaar een Vailliant hr Solide VHR 24-28 C hangen die volgens veel te veel vermogen heeft waardoor hij niet optimaal draait
toelichting:
Toen ik na verbouwing begon met inregelen vloerverwarming thermostaat op 35 graden met pompsnelheid op 2 en de CV aanvoertemperatuur op 40 graden had stopte ketel na 2 minuten
VV pomp op verdeler kon aangevoerde hoeveelheid CV water niet snel genoeg in slangen weg pompen en waardoor thermostaat op verdeler dicht loopt.
Bypass ging open en CV retourwater wordt warm en Ketel schakelt af omdat temperatuur van warmetwisselaar boven max was opgelopen (bij 5 graden boven ingestelde aanvoer temperatuur gaat hij uit).
Brander inschakeltijdvertraging stond nog op 10 minuten, dus was het 2 min aan 10 min uit 2 min aan etc
Oorzaak leek dat ketel niet ver genoeg terug kan moduleren, en /of dat volumestroom van CV pomp te groot is.
Dat starten en stoppen leek me niet gezond voor ketel .
Na lang experimenteren afgelopen winter gedraad met maximaal ketel vermogen op 60% , CV aanvoer 55 graden,, VV thermostaat op 40 graden en pompsnelheid op 3, brander inschakelvertraging 5 minuten.
Geen comfort problemen gehad
Bij continue warmtevraag 6 min stoken - 5 minten wachten- 6 minuten stoken etc
Zijn dit normale in / uit schakel tijden? Kan ik nog wat beter doen.
Of uitkijken naar kleinere ketel?
Ik kan aan een gebruikte VHR 18-22C met 18kW komen welke 1 op 1 kan monteren op alle aansluitingen.
Vloerverwarming kan met ingangstemperatuur op 35-40 graden ingang het bij kan houden om huis op 20.5 graden te houden
Afgelopen winter op koudste dagen max 7m3 per dag verstook
Als ik in slimme meter kijk is grottste uur piek aantal keer 0.75m3 / uur
0.75m3 /uur = ca 7500Kwh/ uur = 7,5 Kw benodigd vermogen
Ronden we dit naar boven af dan zou ik met ketel (of misschien warmtepomp) van 8-10 kW genoeg moeten hebben lijkt me
Ik heb al 15 jaar een Vailliant hr Solide VHR 24-28 C hangen die volgens veel te veel vermogen heeft waardoor hij niet optimaal draait
toelichting:
Toen ik na verbouwing begon met inregelen vloerverwarming thermostaat op 35 graden met pompsnelheid op 2 en de CV aanvoertemperatuur op 40 graden had stopte ketel na 2 minuten
VV pomp op verdeler kon aangevoerde hoeveelheid CV water niet snel genoeg in slangen weg pompen en waardoor thermostaat op verdeler dicht loopt.
Bypass ging open en CV retourwater wordt warm en Ketel schakelt af omdat temperatuur van warmetwisselaar boven max was opgelopen (bij 5 graden boven ingestelde aanvoer temperatuur gaat hij uit).
Brander inschakeltijdvertraging stond nog op 10 minuten, dus was het 2 min aan 10 min uit 2 min aan etc
Oorzaak leek dat ketel niet ver genoeg terug kan moduleren, en /of dat volumestroom van CV pomp te groot is.
Dat starten en stoppen leek me niet gezond voor ketel .
Na lang experimenteren afgelopen winter gedraad met maximaal ketel vermogen op 60% , CV aanvoer 55 graden,, VV thermostaat op 40 graden en pompsnelheid op 3, brander inschakelvertraging 5 minuten.
Geen comfort problemen gehad
Bij continue warmtevraag 6 min stoken - 5 minten wachten- 6 minuten stoken etc
Zijn dit normale in / uit schakel tijden? Kan ik nog wat beter doen.
Of uitkijken naar kleinere ketel?
Ik kan aan een gebruikte VHR 18-22C met 18kW komen welke 1 op 1 kan monteren op alle aansluitingen.
Laatst bewerkt: