Beste,
ik ben geen kenner op dit gebied maar ervaar al een tijd een behoorlijk irritant probleem waar ik met jullie hulp uit probeer te komen. Al twee keer heeft er een ”expert” van het merk van de ketel naar gekeken maar tot op heden is het probleem niet gevonden.
Wat is het probleem?
Tijdens het voor 5 minuten lekker te douchen daalt de temperatuur van het tapwater langzaam van 73*C naar 55*C (afgelezen op het display op de ketel) Zodra de 55*C bereikt is, zakt de temperatuur versnelt nog verder naar 34*C. Gedurende deze tijd is de douche te koud om onder te staan. Daarna slaat de ketel vol aan waarna de temperatuur van het tapwater snel weer in orde is. Na ongeveer 5 minuten herhaalt dit probleem zich weer. Het probleem doet zich alleen voor in het NAJAAR en de WINTER. In het voorjaar en de zomer doet het probleem zich niet voor of is niet merkbaar.
Wat voor ketel / installatie betreft het?
- Itho Daalderop HR combiketel “Aqua-Max“ type: HC24CW4 (Ketel hangt op zolder)
- Aangesloten op 2 badkamers (1e etage en zolder) en centrale verwarming;
- Thermostaat kranen;
Opmerkelijk
- De druk van het systeem loopt met regelmaat terug gedurende de winter maanden. Soms 0,4 bar per week (!) De rest van het jaar is dit probleem nagenoeg niet aanwezig. Ik denk dat dit een lekkage betreft ergens in de verwarmingsbuizen of platen maar ik dacht ik meld het even.
- Er heeft zich eenmalig (daarna nooit meer voorgekomen) een foutcode “error 27 -> rookgas temp sensor defect” voorgedaan. Aangezien deze error eenmalig was en de ketel zich de jaren ervoor hetzelfde gedroeg , weet ik niet of dit met het probleem te maken heeft.
Reeds getest:
- Temperatuurdaling is geconstateerd bij beide badkamers, afzonderlijk van elkaar. Dus tapwater temperatuur zakt te snel bij gebruik van een enkele douche.
- Douchekoppen zijn van beide badkamers waterbesparend;
- 2 daalderop monteurs hebben geprobeerd dit probleem op te lossen. Zij hebben geen problemen kunnen vinden. Het tapwater bij de kraan (bij 60*C geloof ik?) komt overeen met de waarde van de ketel;
- Er zit een eco stand en een comfort stand op de ketel. In beide standen doet het probleem zich voor.
- Douchekoppen goed schoongehouden, bij meer “vraag” van tapwater of minder blijft het probleem hetzelfde.
Hopelijk is het e.e.a. een beetje goed omschreven.
Hopelijk kunnen jullie meedenken in de oplossing, als er meer info nodig is, laat het dan even weten.
Mvgrt,
AyDee
ik ben geen kenner op dit gebied maar ervaar al een tijd een behoorlijk irritant probleem waar ik met jullie hulp uit probeer te komen. Al twee keer heeft er een ”expert” van het merk van de ketel naar gekeken maar tot op heden is het probleem niet gevonden.
Wat is het probleem?
Tijdens het voor 5 minuten lekker te douchen daalt de temperatuur van het tapwater langzaam van 73*C naar 55*C (afgelezen op het display op de ketel) Zodra de 55*C bereikt is, zakt de temperatuur versnelt nog verder naar 34*C. Gedurende deze tijd is de douche te koud om onder te staan. Daarna slaat de ketel vol aan waarna de temperatuur van het tapwater snel weer in orde is. Na ongeveer 5 minuten herhaalt dit probleem zich weer. Het probleem doet zich alleen voor in het NAJAAR en de WINTER. In het voorjaar en de zomer doet het probleem zich niet voor of is niet merkbaar.
Wat voor ketel / installatie betreft het?
- Itho Daalderop HR combiketel “Aqua-Max“ type: HC24CW4 (Ketel hangt op zolder)
- Aangesloten op 2 badkamers (1e etage en zolder) en centrale verwarming;
- Thermostaat kranen;
Opmerkelijk
- De druk van het systeem loopt met regelmaat terug gedurende de winter maanden. Soms 0,4 bar per week (!) De rest van het jaar is dit probleem nagenoeg niet aanwezig. Ik denk dat dit een lekkage betreft ergens in de verwarmingsbuizen of platen maar ik dacht ik meld het even.
- Er heeft zich eenmalig (daarna nooit meer voorgekomen) een foutcode “error 27 -> rookgas temp sensor defect” voorgedaan. Aangezien deze error eenmalig was en de ketel zich de jaren ervoor hetzelfde gedroeg , weet ik niet of dit met het probleem te maken heeft.
Reeds getest:
- Temperatuurdaling is geconstateerd bij beide badkamers, afzonderlijk van elkaar. Dus tapwater temperatuur zakt te snel bij gebruik van een enkele douche.
- Douchekoppen zijn van beide badkamers waterbesparend;
- 2 daalderop monteurs hebben geprobeerd dit probleem op te lossen. Zij hebben geen problemen kunnen vinden. Het tapwater bij de kraan (bij 60*C geloof ik?) komt overeen met de waarde van de ketel;
- Er zit een eco stand en een comfort stand op de ketel. In beide standen doet het probleem zich voor.
- Douchekoppen goed schoongehouden, bij meer “vraag” van tapwater of minder blijft het probleem hetzelfde.
Hopelijk is het e.e.a. een beetje goed omschreven.
Hopelijk kunnen jullie meedenken in de oplossing, als er meer info nodig is, laat het dan even weten.
Mvgrt,
AyDee