Warmtepomp drukverlies bij bijdraaien cv

We hebben een
  • Elga Ace Monoblock 6 kW. (2024)
  • Remeha Tzerra Ace 28c. (2022)
  • eTwist als centrale thermostaat.
  • Pentec parallelbuffervat 40 liter.
  • Vloerverwarming met eigen menggroep en pomp

    Wanneer de warmtepomp draait is alles ok. Maar wanneer de cv bijdraait verliezen we ongeveer 0,5 bar per dag. Dit probleem bestaat al sinds vorig jaar, maar is nu weer merkbaar bij deze temperaturen. De warmtepompleverancier verwijst naar de cv leverancier en vice versa. Van de CV zijn de drukregelaar vervangen en het expansievat gecontroleerd. Het blijft echter een mysterie waar het drukverlies vandaan komt wat dus alleen optreedt wanneer de CV bijdraait. Iemand een idee?


 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Het zou kunnen dat de warmtewisselaar van de ketel gaat lekken als hij warmtewisselaar wordt, maar dan zou je ook drukdaling bij warmwater tappen moeten hebben. Misschien een probleem met te hoge druk, de overstorten laten afblazen in een emmer kan duidelijkheid geven.
     
    Afvoer van de overstort in een emmer hangen. Waarschijnlijk zit hij in de ketel samen met de condensafvoer. Kijken of je deze op een aparte manier kan laten uitmonden.
     

    Forum statistieken

    Onderwerpen
    158.063
    Berichten
    1.041.834
    Leden
    112.022
    Nieuwste lid
    Mark van Oosterhout
    Back
    Bovenaan Onderaan