Stelmotoren om de verdeler aan te sturen

Hagie

  • #1
Ik heb een vloervermingsverdeler voor 8 groepen en 1 voor 11 groepen
nu is dat onderverdeeld in kamers en gemiddeld per kamer 3 groepen.
Nu wil ik 0-10v stelmotoren om de verdeler aan te sturen maar dat zou inhouden dat ik voor bijvoorbeeld 1 kamer 3 stelmoteren nodig heb die hetzelfde doen. gezien ik 0-10v wil sturen is dat een kostbaar plaatje voor 19 stelventielen. Is dat niet anders te doen

groeten
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #2
Waarom wil je dat 0-10v doen?
 

Hagie

  • #3
Omdat je dan de doorlaat beter kan regelen.
digitaal kan ook maar dan wordt het open of dicht.
Of heb ik dat fout
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Dat klopt inderdaad.
Ik heb nog nooit gezien dat iemand zoiets 0-10v regelde.
Normaalweg gaat zoiets altijd aan/uit.
Waarmee wil je die motoren eigenlijk 0-10v gaan aansturen?
 

Hagie

  • #5
Dit wordt aangestuurd met een domotica systeem.
De digitale stelventielen kan ik ook gebruiken. Maar hoe gebeurt het normaal. want als je een verdeler hebt van 12 groepen die onderverdeeld is in 4 kamers a 3 groepen moet daar toch iets slimmers op te bedenken zijn dan 12 automatische stelventielen te kopen. (kan je geen groepen samenvoegen of had ik dan eigenlijk 4 verdelers moeten hebben van 3 groepen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Nee, gaat niet lukken.
Ieder groep krijgt zijn eigen motor.
Wie iets mooi wil regelen zal daar iets voor over moeten hebben.
Overal hangt een prijskaartje aan.
 

Hagie

  • #7
En toch is het geld klopperij. denk dat ik dan toch maar voor de digitale gaat.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Dat werkt ook prima hoor.
De vloer heeft toch wel een behoorlijke massa.
 

Hagie

  • #9
Ok thanks
 

Bernhard

  • #10
Een regeling voor verwarming dient meestal om de temperatuur van een vertrek automatisch te regelen.
Bij een statische ( trage ) installatie kan een open-dicht regeling volstaan worden.
Bij een dynamische verwarming of koeling is een 0-10volt regeling geschikt.
Als je bij vloerverwarming een thermischeklep toepast van 0-10volt gaat dat niet werken. Als bv de klep op 2volt aangestuurd wordt is de opening zo klein dat de weerstand veel te hoog is en daardoor gaat er veel en veel te weinig water door de vloerverwarming. Dit wordt dan gecorrigeerd door de regeling en uiteindelijk staat de klep toch helemaal open. Mvgr bernhard
 

Hagie

  • #11
Ok dank je wel. Duidelijk antwoord.
 