1 circuit bij verdeler vloerverwarming koud

botris

  • #1
Ik heb al jaren vloerverwarming maar deze winter is 1 circuit koud, terwijl de flowmeter helemaal beneden is.
Wij wonen in Frankrijk en de monteur die dit heeft aangelegd is inmiddels niet meer in de regio, dus zelf maar even kijken.
20240111_090433.jpg

Het gaat om het 4de circuit. De flowverderler op het derde circuit stond eerst wat verder dicht, deze heb ik zojuist verder opengezet.
Een paar vragen ik neem aan dat:
  • De rode ring draait om de flow te controleren.
  • De zwarte "ring" onder de rode is om de flow te blokkeren? (geen idee)
  • De blauwe "doppen" op de retour zijn om een circuit af te sluiten. Deze staat helemaal open, ik kan deze er zelfs van optillen.
Ik weet even niet hoe nu verder, elke tip van harte welkom :)
 

Auto-Geen

  • #2
De flowmeter kan vast zitten in de onderste stand, is te controleren door de hoofd afsluiter open en dicht te draaien. De rode ring op de flowmeters is om het debiet in te stellen. De zwarte ring heeft geen functie, is de voet van de flow meter. Op de onderste balk zitten thermostaat ventielen met kunststof afdekdop. Staat deze een lange tijd dicht dan is de kans groot dat het ventiel vast zit. Dit kan je controleren door de pen in te drukken, deze moet dan vanzelf terug komen. Met voorzichtig tikken op het ventiel wil ie wel eens los komen.
 