Lekkende vloerverwarming verdeler

Recentlijk ging mijn vloerverwarmings waterpomp kapot. Een loodgieter was langs geweest en hij heeft de pomp vervangen maar hij kunt de probleem niet vinden/oplossen. Ik heb laater beseffen dat ik al een scheidde vloerverwarming systeem en ik moet water bijvullen. Tijdens de bijvulling vond ik een lekage op de verdeler. Ik weet niet wat moet ik verder doen.
- Is het mogelijk om de lekage te dicht gelijmen of verstoppen met epoxy?
- verdeler vervangen? Ik kan niet hetzelfde model vinden; lijkt het oud model is. Is het een werk dat ik kan zelf doen.( weinig ervaring met water installaties)
Kan iemand misschien een soortgelijke verdeler aanraden? 1 groeps'. Alle andere suggesties zijn ook welkom.

signal-2024-01-16-201443_003.jpeg signal-2024-01-16-201443_004.jpeg signal-2024-01-16-201443_002.jpeg
 
deze verdeler is doorgeroest waarschijnlijk omdat de slangen van tyleen zijn, de verdeler vervangen is de enigste langdurige oplossing
 
  • Like
Waarderingen: indjj
signal-2024-02-03-101952_002.jpeg
signal-2024-02-03-101952_003.jpeg


Update: verdeler is nu vervangen. Ik heb gisteren hem bijgevuld naar 1.6bar en ontluchtte ook, maar naar 6 uur er is geen sprake van verwarming. Alleen de aanvoer lijn van de warmtewisselaar wordt verwarmd. Zijn de leiding niet goed aangesloten?
 
Tja, je had een actieve verdeler, hierbij pompt de verdeler ook water door de wisselaar, de aansluiting zit aan zuigzijde en perszijde van de pomp.

Je hebt nu een hydraulisch neutrale verdeler de aansluitingen zitten beide aan de zuigzijde van de pomp waardoor er geen stroming is door de wisselaar.
 
  • Like
Waarderingen: indjj
zit er een bypas inregelventiel aan de zijkant van de verdeler bij de pomp?
als deze er niet zit dan is deze verdeler niet geschikt in deze situatie
 
1707092233535.png

Als je de retour op deze aansluiting aansluit word de verdeler hydraulisch actief, net als de vorige. Wel het voetventiel inregelen want dat is bij hydraulisch actief wel belangrijk.
 
signal-2024-02-05-102526_002.jpg



dankje.. om het voor mij duidelijker te maken.. Ik maak het retour aansluiting naar de warmtewisselaar zo, op de zijkant van de verdeler net als je tekening (in rode) en geen aansluiting meer op de boven kant (blauwe kruis).
- Met de voetventiel bedoel je de kraan die op de retour lijn staat. toch? (in geel)
- en hoe doe ik de regeling op deze voetventiel?
 
Hoi.. ik had een vraagje..
Zijn de ontwerpen zelf op deze foto's verkeerd? ? Dit zou werken maar voor die efficiënter te zijn moeten ze hydraulisch actief aangesloten worden met de retour naar de ww op de aanvoerbalk.
Screenshot 2024-02-18 214256.png
Screenshot 2024-02-18 214310.png


Dit is een correcte ontwerp toch?
1708289399678.png
 
De eerste twee hebben een instelbare bypass klep welke vanaf de zijkant in te stellen is. Een gedeelte van het water gaat dan door de wisselaar. De derde verdeler is hydraulisch actief aangesloten.
 