Sifon loopt vol

H.Gobius

  • #1
Hallo,

Ik heb een agpo cv waar het sifon telkens van vol loopt. Naast het sifon loopt een slang die in de afvoer uitkomt, maar hier komt geen water uit dus dit loopt in het sifon. Probleem is dat als het sifon vol is de ketel op storing springt. Weet iemand wat het kan zijn? Alvast bedankt, Henri
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Ja.
Syfon demonteren.
Deze daarna uit elkaar halen.
Afvoer reinigen.
Ook de des betreffende slang demonteren en schoon maken.
Hier zit vaak veel rotzooi in.
Het geheel na het schoon maken onder de kraan even door spoelen om te kijken of het weer werkt en weer monteren.
 

H.Gobius

  • #3
Hallo Obelix,

Ik heb de sifon (stukje buis met een dop) schoongemaakt en ook de slang gereinigd die aan de andere afvoer zit, maar het helpt niet. Wat je ziet is dat het condenswater alleen uit de afvoer komt waar de sifon is op aangesloten en er geen water komt uit de slang die op de andere afvoer is aangesloten. Heb met een stuk draad voorzichtig in de opening van de afvoer van de slang gestoken en merk dat ik ergens binnen in de ketel uitkom maar zonder resultaat. Het lijkt alsof de afvoer waar de slang aan zit verstopt is, maar dan zou ik de draad er niet in moeten kunnen steken toch? Groet, Henri
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Jawel, je syphon is namelijk een zwanehals, daarom moet je hem demonteren en goed inkijken en schoon maken.
Ook schoonspoelen na schoonmaken, dan zie je of het water er uit komt, zo niet verder poetsen
 

H.Gobius

  • #5
Hallo Obelix,

Ik denk dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest. Wat ik bedoel is dat er een stukje pvc pvc buis met een dop eraan onder aan de ketel zit. Naast dit buisje komt een slang uit de kachel die rechtstreeks op de afvoer uitkomt. Door deze slang stroomt normaal condenswater wat nu in het stukje buis loopt wat natuurlijk zo vol is en de kachel op storing springt. Als ik het buisje en de slang loskoppel en de verwarming aan zet loopt er alleen water uit de opening van het buisje wat eigenlijk uit de opening van de slang moet komen. Hoop dat je weet wat ik bedoel. Groet, Henri
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Dan moet dat stukje slang verstopt zitten.
Of je hebt wat rotzooi in de ketel liggen.
Demonteer de kap eens.
Daarna zie je de binnen kamer.
Demonteer ook die kap.
Dan zie je de warmte wisselaar.
Aan de onderzijde zit een klein klepje vast geschroefd met 2 kruis kop zelf tappers.
Leg een handdoek op de electronica kast.
Trek de stekker uit
Open dit klepje.
Steek dan nogmaals eens iets door dat pijpje en kijk aan de binnenkant wat je ziet, vermoedelijk ligt er een stukje vuil boven in de ketel precies op het gaatje van de afvoer.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #7
Kijkt u even langs de linkerkant van de linker pomp, dan ziet u de siphon van boven naar beneden lopen, Ter hoogte van de stekker aansluiting van de linkerpomp, ziet u tegen de achterwand een schroef waarmee de siphon vastzit.

Draai deze schroef los, haal de siphon eronderuit, en doe het kunstje wat @Obelix2 al 2x heeft gezegd.

groet
 

Big smurf

  • #8


Ketel zit verstopt bij nr 1 (condensbak ketel)
Hals sifon losdraaien nr 2 en een borsteltje of iets in de sifon stoppen aan de rechter kant, tot in de condensbak (wel iets onder houden loopt water uit).

suc6
 

H.Gobius

  • #9
Heren,

Het sifon was verstopt en schoon gemaakt thanks voor de heldere uitleg. Nu doet zich het volgende probleem voor namelijk dat hij storing A1 geeft (controleer of de gaskraan geopend is). Ketel heeft in dec een onderhoudsbeurt gehad van bijna 400,- euro :( Wanneer ik de kachel aanzet niks aan de hand maar wanneer ik de warm waterkraan erbij aan zet krijg ik deze melding. Eerst de T (tapwater) en dan de P (nadraaien pomp) en dan A1. Ik heb gekeken of hij vuil was bij de brander, maar dit ziet er netjes uit. Wie weet raad? Groet, Henri
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #10
A1 storing, is niet alleen gaskraan, maar geen ontsteking.
ik gok op de ontstekingspen.

groeten b
 

H.Gobius

  • #11
Hallo Boudewijn,

Ik zie door het kijkgat dat de kachel brand en krijg ook warm water wanneer ik de kraan aan doe. Kan het dan de ontstekingspen zijn? Bij de onderhoudsbeurt kon hij inderdaad niet 1 van de 2 pennen (geloof dat het er 2 zijn) vervangen omdat hij deze niet had. Groet, Henri
 

H.Gobius

  • #12
Heren,

Wat ik zelf denk is dat de kachel niet eens aangaat en alleen de waterkraan het doet met warm water. Gr, Henri
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Dan zal de ketel op de ene of andere manier toch moeten gaan branden anders komt het water niet op temperatuur.

Wat voor een agpo is het???
 

H.Gobius

  • #14
Hallo Obelix,

Het is een Agpo Econpact 135C. Het water in de leiding wordt heel even warm, maar het zet niet door. In de beschrijving staat als naast de C de punt brand de brander in werking is en die brand wel. Groet, Henri
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #15
Heb je de afvoer slang toevallig geknikt na het schoonmaken?

ketel komt dus wel in, maar houd dan weer op. als hij zijn condens niet kwijt kan, kan je ook die storing krijgen.

groeten b.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Draai de stekker eens om in het stopcontact
Klinkt stom, maar doe het maar.
Er is een serie geweest die fase gevoellig was
 

H.Gobius

  • #17
Hallo Boudewijn,

Het gekke is dat we kunnen douchen zolang we willen, maar wanneer we de kachel aanzetten deze heel even de leiding flink opwarmt en dan in storing loopt. Groet, Henri
 

H.Gobius

  • #18
Hallo Obelix,

Ik ga nu de stekker omdraaien en proberen. Groet, Henri
 

H.Gobius

  • #19
Heren,

Ik heb de stekker omgedraaid echter geen resultaat. Ik dacht dat als ik de kachel aan zet de leiding verwarmd wordt, maar dit is van het boilertje wat er in zit. Nogmaals alleen douchen kan en warm water pakken, maar de kachel werkt niet. Mijn inziens is het gekomen nadat ik de melding heb gehad reinig het sifon. Groet, Henri
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #20
Maar hij start wel even op.
Vermoedelijk moet jou gas / lucht verhouding opnieuw afgesteld worden.
Op WW gaat hij namelijk naar vollast en dat werkt, maar zo gauw hij in laaglast zou moeten gaan branden geeft hij de brui er aan.

Laat je monteur maar terug komen en fatsoendelijk afregelen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.