Thermosifon-werking wp-boiler ?

Karine

  • #1
Heeft iemand een idee van het verlies van de thermosifon-werking bij een wp-boiler ?
Mijn warm water leiding(uitgang boiler) gaat dus direct lichtjes omhoog in plaats van eerst omlaag.( thermosifon-werking )
De eerste 15 cm van de leiding voelt nu altijd lauw aan.
Mijn vraag is of het de moeite is om de leiding gaan te verleggen of gewoon te laten zoals het is ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
15 cm is geen thermosifon, dan word de leiding over een veel langer stuk heet.
 

Karine

  • #3
Het betreft dus die leiding op de foto met de pijl erbij.
FFF.jpg
 

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #4
Wat is precies het probleem? Als je ergens warm water gebruikt stroomt dat ieniemienie stukje leiding echt wel door hoor.
 

Karine

  • #5
Iemand maakte mij wijs omdat de warmwaterleiding niet eerst omlaag loopt we hier te maken hebben met een thermosiphon verbruik.
Zijn voorzichtige inschatting is een thermosiphonverbruik van maximaal 1.122 kWh/dag.
Als dit een zekerheid is ben ik wel van plan om deze leiding gaan aan te passen.
Maar omdat ik voel dat enkel de eerste 15cm van de leiding vanaf de boiler warm wordt betwijfel ik dit toch wel.

7p8AuJqQWdyl3itc7HJuGOgO.png
 

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #6
Nogmaals: wat is het probleem? En waar is het verbruik van 1,122 kWh per dag (dat is wat anders dan 1.122 kWh per dag) op gebaseerd?

Je voorraad warm water zit in de boiler en dat stroomt gewoon door de leiding naar je kraan zodra je die open doet.

Een stukje isolatie om de leiding doet meer tegen warmteverlies.
 
Laatst bewerkt:

Karine

  • #7
Dit is zijn redenering :
De boiler heeft een Stilstandsverlies : 1,77 kWh/dag
Uit de specs haalt hij 27 W stand-by verbruik. Dat zou bij COP 3 neerkomen op 81 W thermisch, dus zou wel eens kunnen kloppen voor een 270L tank. Hoe dan ook, 27 W × 24 uur = 0.648 kWh/dag. Mijn voorzichtige inschatting is een thermosiphonverbruik van maximaal 1.77 kWh - 0.648 kWh = 1.122 kWh/dag. Met b.v. een stroomprijs van €0.35/kWh zou dat dan maximaal €0.39/dag extra kosten t.o.v. een situatie zonder thermosiphon.

Hij gaat er dus vanuit omdat de warmwaterleiding omhoog loopt er constant warm water uit de boiler naar omhoog gaat en koud water terug in de boiler komt zoals in de vorige afbeelding.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Dat gaat niet op 15 cm, jij voelt geleidingswarmte van de tank via de buis naar buiten.
 

Karine

  • #9
Dacht ook al dat het geleidingswarmte was maar had toch graag een mening van jullie gehad vooraleer de leiding gaan aan te passen.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #10
1,1/24 = 45 Watt
Dat zou al veel zijn voor een stukje kaal buis van 15cm, dat voel je goed als je je hand erboven houdt. Maar ik zie ook isolatie. Kan niet dat daar zoveel energie doorgeen komt.
 

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #11
Ik heb sinds 7 maanden een grote warmtepomp met 300 liter boiler. Op de boiler zit een recirculatieleiding van zo’n 25 meter door de kruipruimte door het hele huis.

Vlak voor de zomer (toen zowel koeling als verwarming uit stonden) trok de warmtepomp zo’n 15 kWh per dag voor het warm maken en houden van de 300 liter boiler. Dat is inclusief 3 personen onder de douche elke dag.

Die 15 cm leiding kan dus m.i. nooit 1,122 kWh per dag aan verlies van warmte opleveren, als bij mij 3 personen douchen, de circulatieleiding een groot deel van de dag actief is en de boiler de hele dag op temperatuur wordt gehouden met slechts 15 kWh verbruik op zulke dagen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Recirculatie is de grootste verliespost van die boiler, zou toch eens kijken of dat anders kan.
 

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #13
Als die leiding uit staat heeft de aanleunwoning pas na een minuut warm water. Dat is geen doen.
 

Karine

  • #14
De leiding is in totaal ook wel meerdere meters lang maar als bij stilstand enkel 15cm vanaf de boiler warm wordt moet dit wil geleidindswarmte zijn. Indien het thermociphon effect zou zijn dan zou de leiding wel veel verder warm worden. Maar de sanitair man heeft het wel niet volgens de regels van de kunst uitgevoerd anders had hij eerst een stuk naar beneden moeten leggen.
 