Schuur/ overdekte gang elektra

Rotjeknor

  • #1
Ik wil de elektra van mijn schuur/ gang ernaast veranderen, omdat er nu prutswerk zit: verschillende kleuren gemengd, slechte aansluitingen, stopcontact brak etc.

Laatst heb ik de elektra in mn schuur al grotendeels vervangen, het gaat me nu voornamelijk om de gang ernaast.

Ik heb wel elektro gestudeerd, maar helaas weet ik de richtlijnen voor buiten niet precies. 2 situaties waarvan ik graag weet hoe ik het officieel moet aansluiten:

Schuur
Hier komt de grondkabel binnen. De schuur is 'waterdicht', dus ik zou verwachten dat ik hier 'normale' binneninstallatie mag gebruiken: centraaldozen, stopcontacten, pvc buis en installatiedraad allemaal geschikt voor binnen.

Gang
Deze gang is overdekt met golfplaten, wel 2 lampen die in 'de regen' hangen. Er zit een stopcontact, schakelaar en centraaldoos. De verbindingen zijn nu met buitenkabel gemaakt, al dan niet in een pvc buis. Aangezien het overdekt is, mag ik de installatie als 'binnen' beschouwen? Ik was wel van plan buitenstopcontact en -schakelaar te gebruiken, omdat het wat robuuster is. Maar de leidingen en centraaldoos, moeten die voor buiten geschikt zijn? En wat voor draad of kabel behoor ik te gebruiken?

Graag hoor ik van de experts hoe het moet. (-:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Zodra er geen muren meer zijn gebruik ik kabel en spatwaterdicht materieel.

In schuren gebruik ik vaak kabel en hostalit (slagvaste) buis en vaak ook spatwater dicht omdat deze sterker zijn.
 

Rotjeknor

  • #3
Aha. Leg je de kabel dan alsnog in een pvc buis? Dat is namelijk nu (half) gedaan...
 

Toon

  • #4
Kabel kun je in buis leggen, heeft een aantal voordelen:
  • Het ziet er strak uit, minder doorhanging.
  • Minder beugels nodig.
  • Werkt sneller.
En daarbij laat je de bochten en de stukjes tot invoeren open.

Succes.
 

Gerrit

  • #5
Zoals Headhunter al opmerkt, een open afdek is een vochtige ruimte en daar hoort gewoon kabel. Het is zeker netje om die in een buis te leggen met open bochten, maar (en dat is persoonlijk) ik vind het ook erg netjes als er strak gezadeld is met kabelzadels.

Ik weet niet hoe oud de woning is, maar een kontaktdoos buiten of onder een afdak hoort wel achter de aardlekschakelaar.
 

Rotjeknor

  • #6
Ah, die redenen om het in een buis te leggen had ik nog niet bedacht (-:
Klinkt logisch en goed.

Toon/Gerrit: Wat bedoelen jullie met open bochten, dat de kabel wel in een bocht loopt maar in de bocht geen pvc hoeft? Zit hier nog een voordeel aan?

Het huis is van 1948, de groep van de schuur zit achter de ALS.
 

Gerrit

  • #7
Open bochten wil zeggen dat alleen de rechte stukken kabel in buis zitten. Dan hoef je dus niet te buigen, want als er een paar bochten zitten, probeer dan maar eens een kabel er door te krijgen.

Prima dat de boel achter de aardlek zit, dat scheelt weer werk.

Sukses met de klus.
 

Rotjeknor

  • #8
Prima, ben ik weer op de hoogte. Ondanks dat het niet mijn vak is geworden heb ik er toch altijd weer plezier in met elektra bezig te zijn. (-:

Zeker bij zo'n klus als dit, prutswerk vervangen door (eigen) degelijke kwaliteit!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu