Hallo allemaal,
Ik weet dat er al enkele topics zijn omtrent het aanleggen van een extra groepenkast, maar mijn vraag is nog niet echt beantwoord na het lezen van deze topics.
Ik zit met de volgende situatie;
Ik heb een hoofdaansluiting van 3x25A. Deze wil ik vanaf mijn hoofdverdeelkast graag naar een extra verdeelkast in de garage hangen (aan woning gebouwd). De kabel vanaf de HVK naar de nieuwe verdeelkast is een YMVK-AS 4x6mm² + AS 6mm². Deze kabel is een meter of 6, en ligt op een veilige plek waar niemand bij kan komen.
Nu hoor en lees ik veel over selectiviteit, voor zover ik bekend ben is selectiviteit wenselijk, maar niet verplicht. Ik persoonlijk vind het belangrijk dat het veilig is. Als de automaat in de HVK tript door een storing in de 2e verdeelkast, en hierdoor de 2e verdeelkast uitgeschakeld raakt, dan maakt mij dat niet zoveel uit. Als het maar veilig is.
De 2e verdeelkast wordt in eerste instantie enkel gebruikt voor;
- Warmtepomp (3 fase B16)
- Auto laadpaal (3 fase B16 denk ik)
- Verlichting (1 fase B16)
- Aantal WCDs (1 fase B16)
Nu heb ik zelf een aantal ideeën, en vroeg mij af hoe jullie hier over denken;
Optie 1:
Ik heb nog een C20 Alamat van Eaton liggen, die kan ik in de HVK plaatsen, daar de kabel op aansluiten. In de 2e verdeelkast zou ik dan het volgende plaatsen;
- 2x B16 3P+N voor laadpaal en warmtepomp
- 2x B16 1P+N voor wcd en verlichting
Voordeel is dat de kabel nu achter een aardlek zit.
Ik begreep dat het advies van maximaal 4 automaten achter een aardlekautomaat inmiddels is komen te vervallen in de NEN1010 2020. Alhoewel ik nog steeds binnen de 4 automaten blijf.
Optie 2:
Een C20 automaat in de HVK plaatsen, daar de kabel op aansluiten, en dan aardlekschakelaars/alamats in de 2e verdeelkast plaatsen;
- 2x B16 3P+N alamat
- 1x ALS 40/0,03
- 2x B16 1P+N (achter ALS)
Nadeel is dat de kabel nu niet achter een aardlek zit, maar het voordeel is dat bij een kortsluiting in de garage (verlichting/WCD) de rest niet direct plat gaat.
Ik lees ook wel eens dat een C20 niet achter een 3x25A voorziening mag worden geplaatst. Waarom zou dat niet mogen? C20 is toch nog selectief voor een 3x25, of doorzie ik iets nu niet goed?
Bedankt voor het meedenken alvast!
Ik weet dat er al enkele topics zijn omtrent het aanleggen van een extra groepenkast, maar mijn vraag is nog niet echt beantwoord na het lezen van deze topics.
Ik zit met de volgende situatie;
Ik heb een hoofdaansluiting van 3x25A. Deze wil ik vanaf mijn hoofdverdeelkast graag naar een extra verdeelkast in de garage hangen (aan woning gebouwd). De kabel vanaf de HVK naar de nieuwe verdeelkast is een YMVK-AS 4x6mm² + AS 6mm². Deze kabel is een meter of 6, en ligt op een veilige plek waar niemand bij kan komen.
Nu hoor en lees ik veel over selectiviteit, voor zover ik bekend ben is selectiviteit wenselijk, maar niet verplicht. Ik persoonlijk vind het belangrijk dat het veilig is. Als de automaat in de HVK tript door een storing in de 2e verdeelkast, en hierdoor de 2e verdeelkast uitgeschakeld raakt, dan maakt mij dat niet zoveel uit. Als het maar veilig is.
De 2e verdeelkast wordt in eerste instantie enkel gebruikt voor;
- Warmtepomp (3 fase B16)
- Auto laadpaal (3 fase B16 denk ik)
- Verlichting (1 fase B16)
- Aantal WCDs (1 fase B16)
Nu heb ik zelf een aantal ideeën, en vroeg mij af hoe jullie hier over denken;
Optie 1:
Ik heb nog een C20 Alamat van Eaton liggen, die kan ik in de HVK plaatsen, daar de kabel op aansluiten. In de 2e verdeelkast zou ik dan het volgende plaatsen;
- 2x B16 3P+N voor laadpaal en warmtepomp
- 2x B16 1P+N voor wcd en verlichting
Voordeel is dat de kabel nu achter een aardlek zit.
Ik begreep dat het advies van maximaal 4 automaten achter een aardlekautomaat inmiddels is komen te vervallen in de NEN1010 2020. Alhoewel ik nog steeds binnen de 4 automaten blijf.
Optie 2:
Een C20 automaat in de HVK plaatsen, daar de kabel op aansluiten, en dan aardlekschakelaars/alamats in de 2e verdeelkast plaatsen;
- 2x B16 3P+N alamat
- 1x ALS 40/0,03
- 2x B16 1P+N (achter ALS)
Nadeel is dat de kabel nu niet achter een aardlek zit, maar het voordeel is dat bij een kortsluiting in de garage (verlichting/WCD) de rest niet direct plat gaat.
Ik lees ook wel eens dat een C20 niet achter een 3x25A voorziening mag worden geplaatst. Waarom zou dat niet mogen? C20 is toch nog selectief voor een 3x25, of doorzie ik iets nu niet goed?
Bedankt voor het meedenken alvast!