2e groepenkast in kapschuur zonder aarde

AppieMan01

  • #1
Beste,

Ik wil een tweede groepenkast aanleggen in een kapschuur.
In bestaande meterkast van de woning zit een 3 fasen kast.
Hierin dan een 4 polige C20 automaat om de bestaande 3x25Ampere niet te hoeven verzwaren.
Er ligt vanuit de woning en 4 aderige kabel naar de tuin die tijdens de bouw van de woning is gebruikt.
Op deze plek zit ook een aardpen. Nu kan ik de kabel verlengen met 20 meter en heb dan een 4 aderige kabel in de schuur.
Echter geen aarde dus. Is het mogelijk om een aardpen te laten slaan bij de 2e groepenkast in de kapschuur en de 4 aderige kabel te gebruiken op een C20 automaat vanuit de bestaane meterkast?
Hoor graag of iemand hier wat over kan zeggen.
Groet Richard
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Zoek op het forum eens naar de term selectiviteit. Dan worden al je vragen beantwoord. 20a is niet selectief tegenover 25A
 
  • Like
Waarderingen: Walker

AppieMan01

  • #3
Hoi. Die discussie is inderdaad al vaak gevoerd.
Daar gaat het niet om.
Selectief is het niet maar praktijk wijst uit dat het vaak zo wordt aangelegd.
Gaat mij om de aarde die in de 4 derige kabel ontbreekt.
Kan ik die met een aardpen weer toevoegen in de schuur?

Als ik de vraag zou stellen met een 35 ampere aansluiting in de woning.....
Dus 3x 35A in de woning en een 4 aderige kabel ZONDER aarde naar de schuur...
Kan een aardpen dan wel?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Ik zou zelf over het hele stuk nieuwe kabel aanbrengen. Of zelfs een mantelbuis. Dan kun je hierin meerdere kabels aanbrengen en op 16A afzekeren in de woning.

Wat voor aardsysteem heb je in je woning? TNS / TNC-S of TT?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Hoe is die bestaande kabel aangelegd en hoe is deze kabel bij bijvoorbeeld beschadiging beveiligd tegen aardfouten?

Grondkabel heeft een geaarde stalen mantel en dat is niet voor niets.
 

AppieMan01

  • #6
Gaat om TT stelsel.
Met een 4 aderige kabel zonder mantel op een C20 automaat is er geen aard beveiliging.
Tuurlijk mooiste om een nieuwe 4 aderige grondkabel te leggen maar gaat dan om aanzienlijk stuk.
Dit ligt eral en zijn de opties aan het afwegen.
Vandaar de vraag om eventueel een aardpen te slaan in de schuur.
 

Gerrit B

Specialist Telecom
  • #7
Als je meerdere aardpunten hebt en je knoopt de overige bekabeling vervolgens wel aan elkaar krijg je dan geen aardlussen met de meeste vreemde storingen als gevolg?

Maar ook een pen in de grond slaan is meestal niet zo moeilijk maar heb je ook de apparatuur om te meten of de pen diep genoeg is geslagen en je de juiste waardes hebt?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
Ligt deze kabel zonder aardscherm rechtstreeks in de grond? Of is het nog aanvullend mechanisch beschermd / ligt het in mantelbuis ofzo?

Het klinkt alsof je de kabel zo überhaupt niet mag gebruiken. Dan hoef je over de rest ook niet meer na te denken.

Afhankelijk van de aardverspreidingsweerstand moet je de kabel naar de schuur trouwens ook nog met een (selectieve) aardlekschakelaar beveiligen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker en Walker

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #9
de kabel moet zijn voorzien van een mantelbuis of het moet een kabel zijn met een as aanduiding dus bijvoorbeeld 4x4mm2 ymvk-as dit is ook zichtbaar als een stalen mantel
 

Rene93

  • #10
Een tweede aardpen slaan bij een onderverdeler is op zich geen probleem. Als de aardverspreidings weerstand dan laag genoeg is, is een aardlek in de hoofverdeler niet nodig. De aardleks zitten dan in de onderverdeler. Maar dit moet je wel eerst laten nameten.
Dat neemt niet weg dat de kabel zelf een aarde moet hebben om foutstroom af te voeren bij beschadiging van de kabel.
De kabel zoals hier beschreven mag niet op deze manier gebruikt worden. De beste oplossing is deze kabel vernieuwen, door een -as kabel uit één stuk en afhankelijk van lengte de juiste mm2.

Dit allemaal even los van selectiviteit. (wat inderdaad vaak zo opgelost wordt (maar dan wel met de juiste kabel))
 

AppieMan01

  • #11
Dank allemaal voor de reacties.
Ik ga inderdaad maar voor een nieuwe as kabel vanuit woning naar schuur.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu