Rammelende ketel

Jeroenknegsel

  • #1
Mijn atag blauwe engel rammelt zodra er warmte gevraagd wordt en de ketel stookt op stand '4' zodra het water warmer dan 60 graden wordt. Iemand een idee waarom?

Zie filmpje. Deze video is door de gebruiker verwijderd.

* Systeem is goed ontlucht
* Een aantal radiatoren zijn op dit moment losgekoppeld.
* Alle radiatoren hebben een thermostaatkraan, deze staan allen helemaal open.

pomp is reeds vervangen was het probleem niet.

gr.
Jeroen
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Kookgeluiden in uw toestel.

Lucht of te weinig radiatoren open.

Of ketelsteen in uw wisselaar.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #3
Slechte pomp, of haperende 3-wegklep kan ook nog.

suc6
 

Jeroenknegsel

  • #4
Hoe kan ketelsteen kookgeluiden veroorzaken? Wordt de pompbelasting groter doordat de hydraulische weerstand vergroot door 'verstopping'? Kan dit op een of andere manier gemeten worden?

Dan zou het eerder moeten gebeuren als ik de pomp op stand 1 zet in plaats van stand 2 of niet?

Drieweg klep hapert niet (zo te zien tenminste)
Pomp is al vervangen
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
De warmte-wisselaar zit verstopt aangekoekt met ketelsteen, en gaat koken.


De warmte-wisselaar vervangen .
 

Jeroenknegsel

  • #6
Hoi Utreg,

Ik begrijp dat het ketelsteen niet kookt :wink:

Ik krijg wel warm water in mijn verwarmings systeem, hoezo is dan de warmtewisselaar verstopt? Zou ik dan nog wel warm water krijgen? Of is het een 'beetje' verstopt?

Ik zou kunnen proberen warm water uit de kraan te trekken om te zien of er genoeg water door de wisselaar doorstroomt. Heb je een ander idee om te dubbel-checken of het ketelsteen is? Kan ik het zien?
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #7
Ketelsteen zit in de wisselaar heeft niks te maken, met je warm water. Is aanslag in de wisselaar.
 
Status