Koud retour bij vloerverwarming, maar warm retour bij CV ketel

Adriaan1968

  • #1
Situatie:
  • Remeha ACE calenta CW 6 40l geplaatst mrt'21
  • aanvoertemp 70 graden
  • 1 radiator geplaatst mrt'21 met evohome knop HR92 geplaatst jan'22.
  • 4 bestaande radiatoren zonder evohomeknop (zaten al in de woning)
    • 1 handdoekradiator die als bypass wordt gebruikt. Maar radiator wordt nooit helemaal warm (alleen onderin
    • 3 radiatoren in een buitenverblijf vd woning die ook meedraait op CVketel van woning. Deze worden aangestuurd met evohome middels 1 zoneklep + thermostaat in 1 ruimte. de overige radiatoren draaien mee met deze ene ruimte. Allen hebben geen evohomeknop, maar normale thermostaatknop
  • 2 LTV vloerverwarmingverdelers 2x beide open gedraaid omdat we geen lage aanvoer hebben vanuit de ketel ivm ouder huis en radiatoren. Geplaatst mrt '21
    • vvwverdeler 1 verwarmt beneden de nieuwe geisoleerde aanbouw en woonkamer waar dubbele ramen en vloerisolatie is gekomen
    • vvwverdeler 2 verwarmt boven 3 slaapkamers waar dakisolatie en dubbele ramen zijn gekomen
  • WILOpomp op beide verdelers. Geplaatst mrt'21
  • EVOhome systeem met HCE80 op beide verdelers. Geplaatst jan'22
  • alles geinstalleerd door erkend installateursbedrijf'
  • Woning heeft bij verbouwing '21 vloerisolatiegekregen/ nieuwe dubbele ramen/ dakisolatie/ nieuwe aanbouw is volledig geisoloeerd.
Probleem
Bij de 2 vvwverdelers
  • de aanvoer heel warm aan en de retour ijskoud.
  • De vloer wordt ook niet voldoende warm (bij weer rond vriespunt)
Het gekke is dat bij de CVketel de retour bijna net zo warm aanvoelt als de aanvoer.

Bij de radiatoren gevoeld.
  • Aanvoer vd handdoekradiator voelde beetje warm en onderin radiator een klein beetje
  • De radiator met HR92 knop (evohome) voelde bij aanvoer warm en bij retour ook warm, maar kouder dan aanvoer. Deze radiator functioneert goed.
  • De aanvoer van de radiatoren in buitenverblijf die via zoneklep worden aangestuurd voelden bij aanvoer warm en bij retour net zo warm.
Vraagtekens over warme retour bij CVketel
Dacht dus dat het probleem van warm retourwater bij de CVketel bij de 3 radiatoren van het buitenverblijf weg kwam.

Daarom alle radiatoren ver onder de temperatuur ingesteld, de handdoekradiator dicht gedraaid en paar uur gewacht. Alle aanvoer en retour van de radiatoren voelden nu koud.
De vvw hoger ingesteld, zodat deze aan zou blijven. Hierbij bleef de retour vd vvwverdeler koud, maar de retour bij de CVketel nog steeds heel warm.

Hoe kan dit? Waar komt dit warme retourwater vandaan.
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat is er ergens een bypassventiel geplaatst?

Vloerverwarming dient ervoor om de ruimte te verwarmen, is deze op temperatuur dan stopt de warmte vraag en koelt de vloer af en blijft de retour dus ook koud.

Er is oas een probleem als de ruimtes koud blijven.

Een warme retour is natuurlijk redelihk eenvoudig op te sporen door deze te volgen.
 

Adriaan1968

  • #3
@The headhunter Er is nergens een bypass geplaatst. De installateur die de ketel en alle leidingen heeft geinstalleerd en oude leidingen heeft geinspecteerd, zei dat de handdoekradiator als bypass kon dienen. Maar deze radiator wordt echter nooit goed warm. Aanvoer voelt altijd lauw en retour koud. Hij wil dus nu wel een bypass gaan plaatsen, maar wij willen eerst weten waar de warme retour bij de ketel vandaag komt.

Het water komt heel warm bij de verdeler aan, maar gaat met 25 graden de vloer in.
Dat is probleem 1, en probleem 2 dat de retour bij de ketel heel warm terug komt.

We gaan dan sowiewo de warme retour voelen. Bedankt voor de tip. Wel een beetje lastig om deze te volgen omdat deze ook door kleine ruimtes heen gaan.
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Omdat er dus blijkbaar ergens een bypass zit waardoor een deel van het transport niet komt waar het wezen moet.
Volgens mij is er maar 1 oorzaak voor beide constateringen.

Bypass, of is er ergens een 50/50 onderblok geplaatst kan nooit moeilijk zijn om dit punt te vinden gewoon leidingen volgen.
 

Adriaan1968

  • #5
@The headhunter heel erg bedankt voor het advies. Zag ook al filmpjes op youtube voorbij komen van verstopte bypass in oudere woningen. Dan zal dit dus ook wel bij ons het geval zijn. Of die 50/50 onderblok.
Ik laat dit speurwerk dan toch maar door de installateur doen, want zij hebben bij de renovatie van de woning alle leidingen gecheckt.
Ik laat weten wat eruit is gekomen...
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
u geeft aan dat de handdoek radiator als bypas gebruikt word maar niet helemaal warm word, deze shunt waarschijnlijk direct naar de retour.
zet deze radiator is dicht als test en een andere open als bypass
 

Adriaan1968

  • #7
@Marcn.88 ik zal hier morgen even naar kijken,. Ik heb al wel aan de retrourleiding gevoeld bij de handdoekradiator en de oude dikke leiding die via de meterkast naar deze handdoekradiator boven gaat. Deze voelt ook koud bij de retour, bij de aanvoer warm.
Deze buis is echt 2x zo dik als een normale leiding. Voor de renovatie vd woning was dit de (hoofd)buis die naar alle radiatoren boven ging. Nu is daar vloerverwarming via een andere/ nieuwe aanvoerleiding en dient deze dikke buis dus alleen voor de handdoekradiator. Ze hebben de radiatorleidingen een klein stukje boven de vloer (afgedopt) in de hoek van de slaapkamers laten zitten, mocht achteraf blijken dat we de slaapkamers niet warm zouden krijgen met alleen vloerverwarming. Dat is de reden dat ze de dikke buis nog in tact hebben gelaten.
De vloerverwarmingverdeler zit vlak naast de muur waar de handdoekradiator zich bevindt. Ik denk dat het sowieso handig is om de handdoekradiator daarop wordt aangesloten. Scheelt ook een hoop stookkosten, denk ik. Denk dat de buis nu bijna 12 meter lengte heeft vanaf de ketel.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu