Ketel maakt enorm lawaai

MarcVS123

  • #1
Soms, meestal al we een douche nemen, begint de ketel hard te kloppen. De wijzer van de drukmeter slaat dan op en neer. Soms stopt het als we stoppen met douchen, soms niet En gaat het nog een ganse tijd verder.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?

IMG_5781.png IMG_5777.png IMG_5776.png IMG_5774.png
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ketel gaat koken.
Pomp defect, wisselaar verstopt.
 

Onderhoudtje

  • #3
Staat de druk echt op 3,5 bar of lijkt dat zo?

Heb je nog een andere drukmeter?
 

MarcVS123

  • #4
De druk staat normaal op 2. Maar als het probleem zich voordoet springt de pijl constant naar 4 en terug… Op het scherm van de ketel waar de druk ook op staat gebeurt er niets.
 

MarcVS123

  • #5
@The headhunter
> wisselaar verstopt.
Geeft dat normaal geen fluitend geluid. Dat is er hier niet…
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Nee hoor, als de wisselaar zijn warmte niet kwijt kan door slechte doorstroming krijg je stoomvorming .
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
idd te weinig doorstroming door wisselaar, tevens zou de ketel in storing moeten gaan omdat de aanvoertemperatuur te hoog word
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #8
Welk merk en type ketel is dit?
Hoe oud is deze?
Wanneer voor het laatst onderhoud gehad?
 

MarcVS123

  • #9
10 jaar oud, Vaillant eco tec plus
Paar weken geleden nagekeken omdat hij regelmatig uitviel: Expansievat bijgezet . Ketel getest.
 