Probleem CV-ketel bij warm weer

D_adriaans

  • #1
Ik heb een probleem met onze Vaillant Thermocompact 244XE CV ketel.

Bij extreem warm weer, nu dus, heb ik maar voor ongeveer 30 seconden warm water en dan valt de ketel uit. Als je de ketel reset springt de brander wel weer aan maar binnen een minuut weer uit. Erg lastig dus.

Nu heeft de monteur vorig jaar gezegd dat het aan het kalk in de douchekraan/-kop ligt. Deze ontkalken zou de truuk zijn. Echter is het daarmee niet opgelost.

Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? En wat gaat dat grapje kosten als ik het moet laten maken?

Ketel is nu ongeveer 14 jaar oud maar verder nog in uitstekende staat.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Valt de ketel in de storingsstand?
Ik bedoel dus: springt de resetknop uit en gaat het rode lichtje branden?

Zoja, dan heeft U een branderstoring, slechte ionisatie, gasdruk niet goed, te lage afstelling van de startbrander, of eventueel vervuilde brander.

Komt het probleem voor bij alle warmwaterkranen in huis?
 

D_adriaans

  • #3
De ketel val niet in de storingsstand. Alleen de brander schakelt uit. Als ik daarna de kraan uitdraai en opnieuw warm water vraag springt de brander niet aan. Alleen door de ketel uit en dan weer aan te zetten springt hij weer aan en valt binnen een minuutje weer uit.

Dit is bij alle kranen in huis.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Kalkprobleem of membraam slecht.
Lijkt op een doorstroomprobleem, maar dat kan vanalles zijn.
Brand de ketel wel door als hij voor verwarming brand?
Toch het beste om er een vakman bij te halen denk ik.

suc6
 

D_adriaans

  • #5
Ik heb alle kranen ontkalkt dus dat zal waarschijnlijk het probleem niet zijn. Het is dus ook alleen bij extreme warmte 25+. Bij kalkaanslag zou je dus verwachten dat het altijd is.

Het probleem is ook alleen laat in de middag en 's avonds. Vanachtend heb ik gewoon gedouched, 10 minuten lang met gewoon warm water. Als de temperatuur op zolder oploopt dan valt de brander uit na een minuutje.

Wacht ik dan half uurtje krijg ik weer gewoon warm water en springt de brander gewoon weer aan. Om na een tijdje weer uit te gaan.

Gedurende het hele jaar geen problemen alleen nu weer bij 25+.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #6
Luchtdrukverschilprobleem.
Komt vaker voor bij toestellen met een drukverschilschakelaar.
Ventilator goed reinigen, of indien nodig, vervangen.

Toestel krijgt als het ware niet genoeg lucht binnen om een goede verbranding te bewerkstelligen.
Meestal help een goede reinigingsbeurt voor warmtewisselaar en ventilator wel.

suc6
 