Probleem met nieuwe Vaillant ketel en Vloerverwarming

Evarist

Vaste Beantwoorder
  • #1
De installatie is nieuw. Ik legde de vloerverwarming en een installateur plaatste de ketel en een andere installateur de propaantank en leidingen. Er zijn 6 kringen en geen radiators.
De collectors hebben geen aparte pomp. De ketel is een VCW226 18KW propaan. (origineel vanuit fabriek)

De ketel werkt voorlopig op ketelthermostaat. Deze staat ingesteld op 30°.

Als de installatie nu opstart stijgt de keteltemperatuur snel naar 40° of zelfs meer.
Waarom moduleert de ketel niet?

De ketel slaat dan af en wacht een aantal minuten om weer op te starten. Het gevolg is dat het traag warm wordt. De bedoeling is dat de ketel zijn volle 18KW blijft in de dekvloer pompen, dan moet het sneller warmer worden.

Ik heb al geprobeerd van de branderwachttijd (D002) naar 2 min te brengen en de pomp maximaal (D014 op 5)
De debietmeters geven 1.5L/min aan. Dus samen 9L/min. Voldoet dit?
Wat kan ik verder doen om de installatie goed te laten werken?
 

Ceeshobby

  • #2
Is alles goed ontlucht, voldoende stroming?
hoeveel vloeroppervlakte moet er verwarmd worden.
 

Evarist

Vaste Beantwoorder
  • #3
Het ontluchten is goed gebeurd door de installateur.
De oppervlakte is 49m².
Of er voldoende stroming is juist de vraag. De 6 kringen samen hebben een debiet van 9L/min
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Afgifte is ongeveer 5kw, hoe moet die ketel daar 18kw van maken?
Kan die ketel zover terugmoduleren?
 

Evarist

Vaste Beantwoorder
  • #5
Volgens berekening van de leverancier van de VVW zou de afgifte 6.4KW zijn. 49m² x 131W/m² en bij 40°.

De ketel moduleert tussen 6.9 en 19.7KW, maar wel bij 50/30. Moet ik de keteltemperatuur hoger zetten? Mag 50° voor VVW?
Kan het moduleren op en afgezet worden? Misschien moest ik dat eens nakijken.
 

Bernhard

  • #6
Bij een oppervlakte temperatuur van +28grd van de vloer en een kamertemperatuur van 20grd is de warmteafgite ca 90watth/m2. Voor jouw vloer is dat 4000w/h.
De opgave van de leverancier is gebaseerd op een veel te hoge vloertemperatuur van 31,2 grd.
Aantal liters per uur per groep wordt dan 57 l/h.
Het kan en mag niet zo zijn dat de aanvoertemperatuur snel oploopt.
De opgewekte warmte is altijd gelijk aan de opgenomen warmte.
Een te snelle stijging van de watertemperatuur duidt op een een hydraulische schakelfout en of een te hoge leidingweerstand.
 

Evarist

Vaste Beantwoorder
  • #7
Dank je, Bernhard voor je reactie.
Te hoge leidingweerstand? Als de debietmeters 1.5L/min aangeven, zou dat toch voldoende moeten zijn? Dat is 90L/u.
De ketelaanvoerleiding loopt recht naar de collector, vanwaar de 6 kringen vertrekken. De debietregelaars staan max. open.
De retourleidingen komen dan weer toe in de andere collector en gaan met 1 leiding weer naar de ketel. Welke hydraulische schakelfout zou ik kunnen gemaakt hebben?

Hoe komt dat de ketel niet moduleert als de 30° bereikt wordt? Hij schakelt uit bij ong. 42°.
 

Evarist

Vaste Beantwoorder
  • #8
Bernhard. Ik heb lang nagedacht over wat je schreef. Ik heb de keteltemperatuur op 40° gezet. De vloer neemt nu meer vermogen op en de ketel slaat nog zelden uit.
Bedankt om mij op de goede weg te zetten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu