Remeha calenta cw5 c40 keteldruk probleem

knoem

  • #1
De keteldruk loopt onverklaarbaar terug. Als ik de stekker er uithaal en hem weer opnieuw aansluit is de druk weer in orde. Als ik warm water pak loopt de de druk weer iets op. Staat de ketel de rest van de dag stil dan loopt de druk naar 0,5. En als ik dan alles weer reset is die weer netjes 1,6. Ik snap er niets van.

Druksensor, driewegklep en printplaaten vervangen maar probleem blijft.

Op een oud draadje las ik iets over het boren van een gaatje in een keerklep, maar ik begrijp even niet zo goed waar die zou moeten zitten. Er zit een keerklep op de aanvoer voor tapwater maar dat staat toch los van het circuit betreft cv systeem.

In mijn leidingwerk zit het expansievat op de retour. Ketel heeft eigenlijk altijd goed gewerkt van 2016 tot nu
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
geen zonekleppen oid aanwezig, plaats anders eens een overzichtfoto van de opstelling
 

knoem

  • #3
Ik heb wel een zoneklep maar die zit beneden voor de verdeler met een bypasss

Screenshot_20220826-150930_Gallery.jpg Screenshot_20220826-150900_Gallery.jpg Screenshot_20220826-151302_Gallery.jpg
 

Auto-Geen

  • #4
Als alle aanvoeren van de installatie dicht staan is dit verschijnsel te verklaren. Zet op de verdieping of in de badkamer een radiator 100% open en kijk wat er gebeurd.
 

knoem

  • #5
Dat kan ik maar op een radiator in het systeem doen omdat daar geen thermostaatknop opzit die praat met mijn evo home. De rest zou leiden tot warmte vraag wat nu niet nodig is:).

Ik zag ook dat ik de stand van mijn driewegklep kan wijzigen. Volgens mij staat deze fabriek af op tapwater, en bij cv vraag wijzigt de stand. Je kunt deze instelling ook omdraaien. Is dat nog iets om te doen? Waarom zit deze regel mogelijkheid op de ketel?

Maar even wat anders in de zomer staat alles door de zonneklep en slimme knoppen dicht. Gaat dat wel goed? Want de ketel draait tocht in de zoveel tijd even de pomp? Of biedt de bypass in dat geval doorgang zodat de boel rond kan?

Gr

Michiel
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #6
En het evo-home systeem heb je ook al op dezelfde manier in gebruik sinds 2016?
 

knoem

  • #7
Nee dat niet, die wijziging heb ik sinds afgelopen winter.

Bij het vervangen van de su viel het mij op dat druk terug liep, zoals eerder hierboven beschreven
 
Laatst bewerkt:

knoem

  • #8
Radiator op de badkamer helemaal open en nu lijkt het goed te gaan. Blijkbaar is het een probleem als alles dicht staat.

Is dat te verklaren? Er wordt nu niet gestookt uiteraard anders is het een ander verhaal. Maar goed ik ben in de veronderstelling dat de bypass dat dan oplost.
 

Auto-Geen

  • #9
Het water van het expansievat kan in rust niet bij de ketel komen en door de afkoeling daalt de druk. Je bypass lost dit niet op omdat het water maar een richting op kan. Oplossing, of het vat in de aanvoer plaatsen of een extra bypass met terugslagklep richting aanvoer.
 

knoem

  • #10
Ik lees overal dat je expansievat niet in je aanvoer moet zetten, dus dan moet ik voor de laatste oplossingen gaan. Dan moet ik die zeker voor mijn expansievat monteren ? Althans ik moet het zo monteren dat het expansievat onderdeel is van de lus?

Is die bypass anders dan een standaard bypass?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #11
1mm gaatje in bypass boren en probleem opgelost
 

knoem

  • #12
Of de badhanddoekradiator voorzien van een gewonen knop ( niet thermostaatknop)en zorgen dat die altijd iets openstaat?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #13
dat kan ook.
 

knoem

  • #14
Top, probleem bij deze verklaard en opgelost. Dank allemaal voor het meedenken
 