Plaatsen hoofdschakelaar na kWh meter

Hallo Klussers,

Op dit moment gaat de bedrading van de kWh direct naar de bovengelegen groepenkast. Mijn wens is om een hoofdschakelaar te plaatsen na de kWh meter. Nu gaat de voeding direct de meterkast in. Misschien ga ik de meterkast in de toekomst nog eens vervangen. Om die reden wil ik naast de kWh meter een hoofdschakelaar plaatsen. Mijn idee is om de netbeheerder te vragen langs te laten gaan omdat de hoofdzekering natuurlijk een verzegeling heeft. Dan 2 draden (1 fase, dus bruin, blauw) in een flexibele buis te stoppen naar de hoofdschakelaar. Vervolgens de flexibele buis vastzetten met clipjes en de netbeheerder kan weer de hoofdzekering er in doen.
Nu is het 20 jaar geleden dat ik op school de NEN1010 heb gehad. Ik weet niet meer precies wat de regelgeving is. Mag het van de netbeheerder? Het liefst zou ik het op deze manier doen omdat het snel gedaan kan worden en er eigenlijk geen ruimte is om bochten te buigen aangezien er nu maar een paar centimeter buis zit tussen de kWh meter en huidige meterkast.
Is er nog iets anders waar ik rekening mee moet houden?

Alvast bedankt voor jullie hulp!
 
Hiervoor heb je een elektricien (met zegelrecht) nodig.
De netbeheerder doet niks na de meter.

Heb je een foto?
Vaak is het makkelijker te wachten totdat je de groepenkast vervangt. Dan komt daar de hoofdschakelaar in.
 
Ik zou meteen de hoofdschakelaar voorbereiden op 3-fasen, en ook de bekabeling tussen meter en hoofdschakelaar hierop aanpassen. In de toekomst heb je dan alleen de netbeheerder nodig voor het wisselen van de meter, en geen installateur meer met zegelrecht.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan