Paar vragen of koud en warm water

Hoi klussers,

Ik ga binnenkort waterleidingen trekken en heb een paar vragen.

1. Een deel van mijn warm water van ketel naar keuken (totaal ca. 12 meter) gaat door de kruipruimte (zo'n 4 meter). Ik lees overal dat je warm water in mantel doet om legionella te voorkomen, maar is het verstandig de 4 meter in kruipruimte wel in isolatie te leggen om bevriezing te voorkomen in de winter?
2. Koud water komt het huis binnen via een flexleiding met diameter van 16 mm. Moet ik dan in de woning ook 16 mm hanteren of kan ik 20 mm in de woning hanteren?
3. Kan ik een perskoppeling T-stuk aan 1 zijde tijdelijk afdoppen om er vervolgens later alsnog een leiding in te persen?
 
warmwater niet isoleren, het is de bedoeling dat deze na gebruik zo snel mogelijk weer afkoeld naar 25 graden, in de woning zou ik minimaal 20mm hanteren als hoofdleiding voor de kw leiding.
Vindt 16mm wel wat krap als hoofdtoevoerleiding tenzij er een hogere druk wordt geleverd en deze gereduceerd wordt, ik heb de hoofdtoevoer naar de meter in kunstof nog niet kleiner gezien dan 25mm.

Een perskoppeling die eenmaal geperst is kun je niet weer gebruiken, leiding in eerste instantie doorleggen en dan later het t stuk ertussen zetten.
 
Bedankt voor je hulp!

Ik ga de warm water dan gewoon in mantel doen. Voorheen liepen de stalen/koperen leidingen ook door de kruipruimte en zover mij bekend is het nooit kapot gevroren.

Koud water op minimaal 20 mm geef je aan. Dat is 20 mm buiten diameter voor meerlagen?
Welke buiten diameter voor warm water zou je gebruiken?

Goede tip voor de t stuk koppeling, eerst dus maar gewoon een 90 graden er in op die plek en die er later uit knippen.

Ik heb laatst de omtrek van de hoofdtoevoer opgenomen (blauwe flexibele buis) en zou zweren dat ik uit kwam op een diameter van 16 mm. Mocht dat inderdaad 16 zijn, is het dan nog wel nuttig om 20 mm KW te leggen?
 
dan nog is het nuttig om de kw in 20mm uit te voeren, het gaat om de totale drukval in de leiding.
Als je alles 16mm maakt is er meer weerstand dan een stuk 16 en de rest 20.
 