Paar vragen of koud en warm water

Hoi klussers,

Ik ga binnenkort waterleidingen trekken en heb een paar vragen.

1. Een deel van mijn warm water van ketel naar keuken (totaal ca. 12 meter) gaat door de kruipruimte (zo'n 4 meter). Ik lees overal dat je warm water in mantel doet om legionella te voorkomen, maar is het verstandig de 4 meter in kruipruimte wel in isolatie te leggen om bevriezing te voorkomen in de winter?
2. Koud water komt het huis binnen via een flexleiding met diameter van 16 mm. Moet ik dan in de woning ook 16 mm hanteren of kan ik 20 mm in de woning hanteren?
3. Kan ik een perskoppeling T-stuk aan 1 zijde tijdelijk afdoppen om er vervolgens later alsnog een leiding in te persen?
 
warmwater niet isoleren, het is de bedoeling dat deze na gebruik zo snel mogelijk weer afkoeld naar 25 graden, in de woning zou ik minimaal 20mm hanteren als hoofdleiding voor de kw leiding.
Vindt 16mm wel wat krap als hoofdtoevoerleiding tenzij er een hogere druk wordt geleverd en deze gereduceerd wordt, ik heb de hoofdtoevoer naar de meter in kunstof nog niet kleiner gezien dan 25mm.

Een perskoppeling die eenmaal geperst is kun je niet weer gebruiken, leiding in eerste instantie doorleggen en dan later het t stuk ertussen zetten.
 