Ik heb de volgende situatie. Een geheel verbouwd appartement, met compleet nieuw aangelegde waterleiding. De toevoer van koud water van begane grond naar boven gebeurt via een 25 mm Unipipe. Deze takt ergens af naar de badkamer, waarna deze doorloopt naar de cv-ketel en vervolgens naar de keuken. Vanaf de cv-ketel loopt er een warm water leiding naar de keuken en de badkamer. In de keuken is het warm water via een inlaatcombinatie aangesloten op een hotfill-boiler. De aftakkingen van het koud water en de warmwater leidingen zijn 15 mm koper.
Nu heb ik nadat we er sinds kort zijn gaan wonen het volgende probleem. Bij het snel sluiten van een kraan (koud en warm water) komt er een korte overdruk te staan op het leidingwerk (waterslag). Hierbij gaan de leidingen niet aan het klapperen (ik heb dus goed gebeugeld), maar de overdruk wordt er uitgespuugd via de inlaatcombinatie van de hotfill-boiler (dus niet druppelsgewijs). Dit gaat zo hard dat het hele keukenkastje nat wordt aan de binnenzijde. Als het deurtje open staat dan komt het zelfs bijna een meter het kastje uit. Dit gebeurt zelfs wanneer het inbouwreservoir in de badkamer is gevuld. De waterslag gaat dan dus via de 25 mm Unipipe (ongeveer 9 m), via de boiler van de cv-ketel en via de 15 mm koper (ongeveer 12 m) naar de inlaatcombinatie.
Uiteraard bestaat het probleem ook wanneer er in de badkamer warm water wordt dicht gezet, dan hoeft de waterslag alleen via de warm water leidingen.
Ter oplossing heb ik al een waterslagdemper geplaatst. Maar uiteraard kon ik deze niet bij alle kranen plaatsen (alles zit gesoldeerd en geperst in de muur en boven plafond). Daarom heb ik deze bij de inlaatcombinatie geplaatst, waar ik wel bij kon. Maar dit heeft het probleem helemaal niet verholpen, eerder nog verergerd.
Bij de aanleg heb ik al bewust niet al te kleine leidingen gebruikt (15 mm koper ipv 12 mm en 25 mm Unipipe ipv 16 mm).
Heeft iemand een idee hoe ik hiervan af kan komen?
Nu heb ik nadat we er sinds kort zijn gaan wonen het volgende probleem. Bij het snel sluiten van een kraan (koud en warm water) komt er een korte overdruk te staan op het leidingwerk (waterslag). Hierbij gaan de leidingen niet aan het klapperen (ik heb dus goed gebeugeld), maar de overdruk wordt er uitgespuugd via de inlaatcombinatie van de hotfill-boiler (dus niet druppelsgewijs). Dit gaat zo hard dat het hele keukenkastje nat wordt aan de binnenzijde. Als het deurtje open staat dan komt het zelfs bijna een meter het kastje uit. Dit gebeurt zelfs wanneer het inbouwreservoir in de badkamer is gevuld. De waterslag gaat dan dus via de 25 mm Unipipe (ongeveer 9 m), via de boiler van de cv-ketel en via de 15 mm koper (ongeveer 12 m) naar de inlaatcombinatie.
Uiteraard bestaat het probleem ook wanneer er in de badkamer warm water wordt dicht gezet, dan hoeft de waterslag alleen via de warm water leidingen.
Ter oplossing heb ik al een waterslagdemper geplaatst. Maar uiteraard kon ik deze niet bij alle kranen plaatsen (alles zit gesoldeerd en geperst in de muur en boven plafond). Daarom heb ik deze bij de inlaatcombinatie geplaatst, waar ik wel bij kon. Maar dit heeft het probleem helemaal niet verholpen, eerder nog verergerd.
Bij de aanleg heb ik al bewust niet al te kleine leidingen gebruikt (15 mm koper ipv 12 mm en 25 mm Unipipe ipv 16 mm).
Heeft iemand een idee hoe ik hiervan af kan komen?