Beste medeklussers,

Voor het stucen heb ik al mijn radiatoren er af gehaald en terug geplaatst. Allen werken na behoren. Echter, 1 lekt op het staartstuk (volgens mij) heeft iemand een oplossing dit te verhelpen?

En tevens een tip om de radiator leeg te laten lopen? Er ontbreekt een aftapkraan.

Alvast vriendelijk bedankt.

20210611_211923.jpg 20210612_075944.jpg
 
Op het staartstuk hoort heen tape op de koppeling.

Leeg laten lopen, koppeling iets lossen en het water opvangen met een emmer of waterzuiger.
 
Dus aanvoer dicht, leeg laten lopen middels staartstuk, staartstuk eruit met radiator sleutel, teflontape eromheen erin draaien, aansluiten en bijvullen?

De uitvoer komt ook als de radiator leeg is ook veel water uit... hoe kan dat?

Welke bak gebruiken jullie want een emmer past er niet onder.
 
En gezien het roestspoor zou ik het knietje er helemaal afhalen en ook de verbinding met de leiding opnieuw verpakken.
 
En met hennep of een goed alternatief, liever niet met PTFE (telflon achtige) tape.
Dat is beter.
 
Sleuteltang veel makkelijker dan Bahco. Maar Bahco is een merk he.. mag dat wel? Je bedoelt verstelbare moersleutel?
 
En met hennep of een goed alternatief, liever niet met PTFE (telflon achtige) tape.
Dat is beter.
Hennep met afdichtingspasta heeft ook mijn voorkeur. Maak alles wel goed schoon! Roestvrij (staalborstel) en vetvrij (aceton of nagellakremover).

Niets. Die aansluiting is conisch en dicht af zonder iets ertussen.

In principe ben ik het eens, maar bij oude verbindingen lijkt mij een (extra) hennep dichting handig. Baat het niet dan schaadt het niet:wink:
 