Nul doorverbonden met die van andere groep

H@ns

  • #1
Ik kwam er achter dat er in de centraaldoos van mijn keuken een blauwe draad is doorverbonden naar een lichtpunt op een andere groep. (doos moet omlaag i.v.m. verlagen plafond dus wil alles loshalen en nieuwe doos plaatsen).
Verder zijn de flexibele mantels in de doosinvoeren gelijmd met pvc lijm, lekker frotwerk al met al dus!

De vraag is; kan dit echt héél veel kwaad? Ik heb eigenlijk geen zin om op die andere groep een nieuwe draad te trekken door zo'n flexibele buis.
Bovendien weet ik niet wat voor grapjes ik dan allemaal tegenkom...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wil je een lief of eerlijk antwoord.

Ik denk wel dat je al weet wat we gaan zeggen.
 

H@ns

  • #3
Doe maar lief dan!!
(Grom, vloek, mopper!)
Nou ja, maar hopen dat het het een beetje wil met draden trekken door die flex rommel..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Sorry!

Bekijk het van de andere kant.
Wees blij dat je er nu achter komt en niet als je verbouwing helemaal klaar is.

Even de uitleg erbij:

Als je het zo zou laten zitten en je zet de groep van de keuken uit dan gaat de lamp ook uit maar er staat nog steeds spanning op.
 

H@ns

  • #5
Ok maar nu ik dat eenmaal weet is het dus niet meer zo'n heel groot probleem. En stel dat het huis ooit verkocht wordt dan kan ik dat melden aan de volgende bewoners. :P

Ik ga morgen eens kijken of ik het netjes op kan lossen. Misschien kan ik ergens dichtbij een draad vinden in dezelfde groep. Ik heb al gezien dat het flexibele stuk maar een deel is, de rest is ouderwetse metalen mantel dus dat vehoogt de kans op soepel bijtrekken.

(en neen! ik wil nix horen over een verbod om metalen mantelbuis!)
 

Gerrit

  • #6
Die metalen buis is geen probleem H@ns. Dat met die nul moet je echt wel gaan veranderen. Denk aan je funktie op dit forum :mrgreen:
Je mag op mij wel even mopperen.
 

Ronald42

  • #7
Het zou ook problemen kunnen gaan geven als je de betreffende groepen over 2 verschillende aardlekschakelaar zou gaan plaatsen.

Sterker nog dan krijg je problemen. Dus als je het op kunt lossen dan zeer zeker doen. Zo niet gebruik geen aardlekautomaten en zet beide groepen op dezelfde aardlek.

Maar het mag niet en kan gevaarlijke situaties opleveren.
 

H@ns

  • #8
Duidelijk!
Ik ga het oplossen, vandaag alleen maar bezig geweest met een kruipluik maken, hakken in granito vloer op 6.cm beton. :shock:
Put ligt, bekisting ligt, beton is gestort rondom dus morgen even de elektra nalopen.
Ik heb al meer eigenaardigheden er uit moeten halen; bijv. een schakel/WCD combi die was doorverbonden met soepele draden en ook nog eens als een soort lasdoos dienst deed, met kroonsteentjes!

Ik word er niet echt blij van maar inderdaad beter nu oplossen dan wanneer het een keer echt fout gaat!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu