Kookplaat aansluiten - die nul van de kookplaat aansluiten

Ad61

  • #1
Goedendag, ik heb een 2 fase inductie kookplaat met maar 1 nul draad (zie foto).
Mijn perilex wcd heeft 2 nul draden die van de meterkast komen.
Hoe ga ik die nul van de kookplaat aansluiten?
Kan ik de 2 nul draden van de perilex wcd met elkaar verbinden en daaraan de kookplaat nul verbinden?
Of sluit ik de nul van de kookplaat aan 1 willekeurige nul van de perilex wcd?

7a100032-43f5-49f6-a06e-db891e4dec86.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Graag een vermelding merk en type kookplaat.

En een foto van de aansluitschema's (zoals op de onderzijde staan of in de handleiding) plaatsen.
 
  • Like
Waarderingen: Ad61

Ad61

  • #3
Het is de AEG IKE74440CB inductie kookplaat.
De kabel is al door de fabrikant aangesloten op de kookplaat maar zonder perilex stekker (zie foto aansluitschema).

aansluiten.jpg
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Dit is een aansluitschema voor 400V, niet eentje voor 2x230 V. Deze kookplaat is hoogstwaarschijnlijk niet geschikt voor jouw aansluiting. Zou je ook een foto van je meterkast kunnen plaatsen?
 
  • Like
Waarderingen: Ad61

HBH

  • #5
Wanneer er twee nuldraden op de Perilex WCD zitten heeft men een fase 'gesplitst' en dat zou er op kunnen duiden dat je een 1-fase aansluiting hebt. Is dat ook werkelijk zo?
In dat geval kun je die dus niet gebruiken voor de aansluitingen in het schema.
Wanneer je een 3-fasen aansluiting hebt dan moet je de Perilex WCD herbedraden overeenkomstig dat schema. En natuurlijk ook de stekker overeenkomstig aansluiten.
Maar staan er geen alternatieve aansluitschema's op die kookplaat?
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Ad61

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
Waarschijnlijk staan er nog een paar aansluitschema's op dat plaatje, kan je die ook op de foto zetten?
(in de gebruiksaanwijzing van die plaat zie ik ze niet staan)
 
  • Like
Waarderingen: Ad61

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #7
@Ad61 : Heeft de verkoper aangegeven welke aansluiting je nodig hebt om deze kookplaat te kunnen gebruiken? Of heb je deze via internet besteld zonder hier op te letten?
 
  • Like
Waarderingen: Ad61

Ad61

  • #8
@HBH De meterkast is 3 fasen waar men 2 fase en 2 nullen (en aarde) doorgetrokken heeft naar de Perilex WCD.
@Tom345 is dat dan niet hetzelfde 2x230 V of 400V?
Er zit ook een schema bij voor 1x 230V. bij maar dat is voor mij niet relevant omdat ik hem op 2 fasen wil gebruiken.

1fase.jpg
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #9
400 V en 2x230 V is niet hetzelfde. Bij 3-fasenspanning kan er door de faseverschuiving nooit meer dan 16A door de nuldraad lopen. Bij een kookgroep zitten de twee bruine draden meestal op dezelfde fase en heb je daarom ook twee nuldraden nodig. Anders zou er in het ergste geval 32 A door de nuldraad kunnen lopen.
Als je meterkast 3 fasen heeft, dan is dat een voordeel. Zou je daar een foto van kunnen plaatsen? En zou je ook kunnen meten welke spanning er staat tussen de twee bruine draden van je Perilexdoos?
 
  • Like
Waarderingen: Jackd en Ad61

Ad61

  • #10
@Tom345 dat ga ik morgenmiddag even uitzoeken.
 

HBH

  • #11
Wanneer je daadwerkelijk 3 fasen hebt en de plaat op twee fasen wilt aansluiten dan moet je afscheid nemen van een van de twee nullen in de Perilex en twee van de drie fasen - met een onderling potentiaal verschil van 400 V - op twee van de drie resterende contacten in de Perilex WCD aansluiten. Om verwarring te voorkomen laat je de vierde aansluiting open. En dan nog even de kap van de WCD markeren met L1, L2 en N en klaar ben je. Althans met je WCD. De stekker sluit je dan dienovereenkomstig aan, alsmede het snoer aan de plaat.
 
  • Like
Waarderingen: Ad61

Ad61

  • #12
Ik ben er achter gekomen door jullie oplettendheid dat de elektricien maar 1 fase gebruikt heeft en die gesplitst heeft naar 2 zekering automaten waardoor er 2 nuldraden in de Perilex WCD zitten. Ik meet daardoor ook geen 400V tussen de twee fasen in de Perilex WCD. Dit zal de elektricien eerst op moeten lossen.

meterkast.jpg kookgroep.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
Dat is niet eens een kookgroep, bij een kookgroep moeten de bedieningshendels gekoppeld worden zodat je ze altijd met één handeling allebei uitschakelt.

Het is mij even niet duidelijk hoe de 2 foto's bij elkaar horen en of we nu de gehele groepenkast gezien hebben. Het ziet er naar uit dat die "Schuur-groep", "kookgroep" en "Solar groep" ook niet met een aardlekschakelaar zijn beveiligd. Klopt dit en is dat wel een goed doordachte keuze geweest?
 
  • Like
Waarderingen: Ad61

Ad61

  • #14
@XanderH de "Schuur-groep", "kookgroep" en "Solar groep" zitten in een aparte kast die naast de hoofd groepenkast zit. De kookgroep zit wel aan een aardlekschakelaar van de hoofd groepenkast maar de Schuur en Solar groep niet. Als ik dit vandaag de dag zou maken zou ik er wel aardlekschakelaars tussen plaatsen. En nog even een foto van de gehele groepenkast.

hoofd.jpg
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #15
Als je de schakelklok in de linkerkast vervangt door een modern exemplaar van één module breed, dan ontstaat er in de onderste rij ruimte voor een driefasen aardlekautomaat. Daar kun je dan je Perilexdoos op aansluiten.
 
  • Geweldig
Waarderingen: Ad61

Ad61

  • #16
@Tom345 dat is een goede tip, zo had ik het nog niet bekeken.
 