Hallo, we hebben een nieuwe keramische kookplaat gekocht van AEG.
Omdat in de kookplaat maar 1 nul aanwezig is en L1 en L2 heb ik een vraag.

In de meterkast zit een automaat voor kookgroep ( 2 x 16 A gekoppeld) en daarnaast
1 aardlek dubbelpolig 40 A. Er komt 1 fase en 1 nul binnen op de aardlek en die gaat
vervolgens naar de kookgroep. Van de kookgroep naar de perilex gaat 5 x 2,5 tw 2 x L en 2 x N en aarde.
Mijn vraag is nu, hoe moet ik het aansluiten als er maar 1 nul in de kookplaat voorzien is, heb ik dan een speciale automaat nodig ?
Vast bedankt.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
Met deze informatie is de plaat niet geschikt voor een Nederlandse kookgroep.
Heb je het type nummer, of een foto van het aansluitdiagram?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #3
Indien er echt maar één aansluiting voor een nuldraad aanwezig is, is de kookplaat niet geschikt voor aansluiting op een kookgroep, zoals bij jou aanwezig is.

De kookplaat kan wél op 2 fasen van een driefase systeem aangesloten worden, omdat daarbij door de fasverschuiving er nooit meer stroom door de nuldraad gaat lopen dan 16 A. Maar daar heb je dus in jouw geval niets aan (of je moet je aansluiting laten ombouwen naar drie fase, doe je niet zomaar).

Plaats eens een foto van de aansluitschema's.

Edit: @Jackd was net vene sneller met dezelfde conclusie.
 

Bill Riks

  • #4
Bedankt voor de reactie hierbij een foto van de aansluiting van de kookplaat.

20231110_132804[1].jpg
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
Deze is niet geschikt voor een kookgroep.
Als je deze kan ruilen zou ik dat adviseren. Wat je nodig hebt is een plaat geschikt voor 2L + N2

Kan ruilen niet dan eventueel een foto van de groepenkast plaatsten, dan kunnen we kijken of die aangepast kan worden zonder extreme kosten. Of weet je al wat voor een aansluiting je hebt? Als je geen 3 fase (3x25A) binnen krijgt dan gaat het waarschijnlijk sowieso te ver voor alleen een kookplaat, behalve als je toch al plannen hebt.
 

Bill Riks

  • #6
Bedankt voor de reacties, Ik ga proberen om plaat om te ruilen voor een 2L + 2N Plaat.
Als dat niet lukt dan moet ik verder kijken naar wijziging groepenkast en maak ik graag gebruik
van uw expertise. Vr Gr Bill
 