Verwarming Sp.
Specialist Verwarming
Edit: Dacht dat warm en koud verwisseld waren, maar lees dat dat goed zit.
Stromingssensor is wel verdacht. Zeker bij de Proline gaan die regelmatig defect.
Zet de kraan (1 van de 2) eens op heet, en meet hoeveel water er komt per minuut. Lees dit ook af in de ketel (info menu). Ik vermoed dat de ketel 0.0 blijft aangeven en daarom niet start.
Stromingssensor is wel verdacht. Zeker bij de Proline gaan die regelmatig defect.
Zet de kraan (1 van de 2) eens op heet, en meet hoeveel water er komt per minuut. Lees dit ook af in de ketel (info menu). Ik vermoed dat de ketel 0.0 blijft aangeven en daarom niet start.