Aangezien ik na veel lezen nu zelf ook een vraag heb, even voorstellen:
Mijn naam is Tom, ik werk in de werktuigbouwkunde en ben thuis veel aan de slag als hobby bob.

Bij het verbouwen van onze badkamer heb ik een probleem met de 2 nieuwe kranen die ik geplaatst heb:
Zowel de thermostaatkraan als de mengkraan worden niet (goed) warm.
Bij beide kranen heb ik even warm water als ik ze vol warm open zet, na ~20sec is het water weer koud.

Info/wat heb ik al gedaan:
-Zeefje uit de douchekop gehaald, gaf iets meer water maar geen oplossing.
-Douche stang losgekoppeld van thermostaatkraan (water gaat via de stang naar de douchekop), zelfde resultaat.
-Gecontroleerd of warm en koud niet omgedraaid zijn maar in de 20sec warm water wordt de linker aansluiting warm dus dat lijkt te kloppen.
-De kraan in de keuken beneden wordt wel gewoon warm.
-Bij de CV is ook niet te zien dat er vraag is (geen kraantje en vlammetje in beeld).
-Thermostaatkraan is een Grohe Grohtherm 1000 Performance mengkraan op het bad is een hansgrohe Logis.
-Bij de verbouwing zijn de oorspronkelijke leidingen niet gewijzigd er zijn alleen nieuwe kranen + s-koppeling op gekomen.

Iemand een idee wat het kan zijn?
 
Laatst bewerkt:

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Het zou kunnen dat je de tapdrempel niet haalt.
Met beide kranen tegelijkertijd open worden ze wel warm?
 

TomsoN7

  • #3
@ Rola: Dat vermoed ik ook.
Met beide kranen testen had ik nog niet bedacht, dat ga ik vanavond testen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
Staat de inlaat combinatie wel vergenoeg open?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Tapdrempel te laag (te weinig water door de ketel om het warm water in te schakelen)
of teveel warm water (ketel kan de hoeveelheid niet warm houden).
 

TomsoN7

  • #6
@Henk253 Hoe controleer ik dat?

@Ronny De ketel is een CW5 dus te kort warm water is het probleem niet denk ik, of hangt dat nog ergens anders vanaf?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
plaats even een foto van de leidingen onder de ketel
Dit kraantje regelt de water toe voer ketel zodat er genoeg warmwater gemaakt kan worden.
Ook kan het wezen dat de hoofd water afsluiter niet vergenoeg open staat bij water meter.
voorbeeld
Naamloos.jpg
 

TomsoN7

  • #8
@Henk253 bij deze de foto.
De hoofdafsluiter van het water heb ik de afgelopen dagen aardig vaak Open en dicht gehad. Maar hij staat nu en tijdens de tests helemaal open.

IMG_20210526_163025.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Test het volgende eens:
Neem een emmer met maat aanduiding in liters
Zet de emmer onder één warmwaterkraan, zet deze helemaal open en na precies één minuut weer dicht.
Probeer dit met elke kraan en geef dan eens aan hoeveel liter elke kraan doorlaat in één minuut.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #10
Naamloos.jpg

Kijk als de ketel niet aan gaat dan komt er weinig water door heen en gaat ie niet aan.
Dit kan komen doordat ie niet vergenoeg open staat.
Je zei ook dat de leidingen niet veranderd was, anders zou ik zeggen draai de inlaatcombinatie dicht en draai hete kraan open komt er niks uit dan is het oke.
Komt er koud water uit dan heb je bij menging, dan zou er iets niet goed zijn in je systeem.
 

TomsoN7

  • #11
@Rola net getest met beide kranen tegelijk open heb ik wel warm water. Als ik daarna 1 tegelijk probeer heb ik weer geen warm water en zie ik ook geen vraag bij de ketel.

De tapdrempel lijkt dus te laag?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #12
minimale capaciteit warm water 5 l/min deze douche kraan
Een CW5 ketel kan minstens 12,50 liter per minuut afgeven
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #13
Wat voor type merk ketel heb je?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #14
Zit er in de S koppeling een rubber demper, die eruit halen.
En waterbesparende douchekoppen zijn soms te zuinig :mrgreen:
 

TomsoN7

  • #15
@Ronny douchekraan geeft 6.6 l/m en bad 8.8 l/m
 

TomsoN7

  • #16
@Henk253 Het is een Nefit proline NXT hrc 30/cw5
 

TomsoN7

  • #17
@Rola bij de badkraan zit er inderdaad wit kunststof aan de binnenkant van de s-koppelling. Zal eens kijken of die er uit kan. En de standaard handdouche kop die bij de regendouche zit is inderdaad vrij zuinig.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #18
en stond het kraantje open?
-Zeefje uit de douchekop gehaald, gaf iets meer water maar geen oplossing.
-Douche stang losgekoppeld van thermostaatkraan (water gaat via de stang naar de douchekop), zelfde resultaat.
Had gekeken via nefit en die gaven aan stromingsensor defect omdat je ook zei geen vlam op display.
 

TomsoN7

  • #19
De inlaat combinatie kon nog wat verder open. Net weer getest en het kan toeval zijn maar nu wordt niks meer warm. De kraan in de keuken niet en de bad en douche ook niet meer (ook niet als ik ze tegelijk open zet).
 

TomsoN7

  • #20
Dan wordt het tijd om er iemand naar te laten kijken denk ik.
Allemaal bedankt voor het meedenken.
 