Bij mij thuis heb ik sinds een aantal maanden last van 2 kranen die geen warm water meer geven. Het gaat om de kraan in de keuken (dichste bij de CV ketel) en de kraan in de slaapkamer (iets verder). Terwijl de kraan van het bad, zit iets verder weg in de slaapkamer het wel gewoon doet. En de kraan in de badkamer van de douche, nog verder weg, doet het ook gewoon.

Ik heb een aantal zaken getest en denk dat het iets met het drukverschil te maken heeft en dat daardoor de druksensor niet geactiveerd wordt. Hieronder mijn bevindingen:

- In alle gevallen hoor ik het water door de CV stromen als ik de warme kraan open zet
- Alleen in geval van de douche- en de badkraan slaat de CV aan en komt er daadwerkelijk warm water uit de kraan.
- Zodra ik de kraanfilters van de twee probleemkranen eraf draai komt het water er harder (ongecontroleerder) uit, maar dan geven ze wel warm water.
- Het ontkalken van de 'kraanzeefjes' door 1 dag in Calgonit of iets dergelijks te leggen heeft geen effect.
- Druk van de ketel staat gewoon in het gewenste gebied.
- De verwarming werkt verder ook gewoon prima.
p.s. het gaat om een Vaillant VCW NL 244 XE

Ik weet nu niet zeker wat ik moet laten vervangen. De kranen geven warm water, maar alleen zonder de zeefjes erop. Heeft iemand nog suggesties om met meer zekerheid vast te stellen wat het probleem is?

Alvast bedankt
 
Ja, zet er maar nieuwe perlators op (zeefjes)
zorg dan wel dat je niet de waterbesparende uitv oeringen krijgt,
volgens mij liggen deze dingen vaak ook in de betere bouwmarkten
 
Helaas

Het heeft helaas niet geholpen. Ik heb ondertussen de cv ook nog maar een keer ontlucht, maar ook tevergeefs. De lijst met bevindingen heeft zich ondertussen uitgebreid met de volgende:

- alleen zonder perlators geven de probleem kranen warm water
- er is een nieuwe probleemkraan bijgekomen, de douche! Als ik deze aanzet slaat de cv ketel niet aan. Echter,wanneer ik de laatste kraan waar nog warm water uitkomt aanzet en vervolgens de douche in de andere kamer, dan blijft de douche warm water geven. Ook wanneer ik de andere kraan weer uitzet. Op een of andere manier kan de douche kraan (net als de andere probleem kranen) de cv niet meer laten aanslaan en is het nodig om eerst een andere werkende kraan de cv te laten aanslaan. Ik begin m nu wel te knijpen, want als de laatste kraan het straks ook niet meer doet (ligt in de lijn der verwachting, aangezien de kranen een voor een zijn gestopt met warm water geven), dan hebben we geen warm water meer.... Dus maar snel een loodgieter bellen vrees ik.
- de verwarming werkt verder wel gewoon
- wanneer de verwarming aanstaat en ik een probleem kraan aan doe voor warm water, dan slaat de cv ketel uit en en dus de verwarming en komt er tevens nog steeds geen warm water uit de kraan. Had ik wel een beetje gehoopt. Alleen in geval van de laatst werkende warm water kraan geeft deze wederom wel warm water...

Als er nog ideeën zijn wat het euvel zou kunnen zijn hou ik me aanbevolen!

Mvg Berend :roll: :roll: :roll:
 
Meet eens het aantal liters per minuut wat er door je kraan komt op alleen de warmwaterstand, dus alleen de knop openen op warm.

Eventueel op meerdere tappunten even meten.

Dit doe je dmv een tien liter emmer en 1 minuut de warme kraan openen en dan meten hoeveel er in de emmer zit bijvoorbeeld met een litermaat.

Dan kan er gerichter antwoord worden gegeven namenlijk.
 
Heb je op die op de douche en op het bad een thermostache kraan ?

Zoja - is één van deze 2 laatste tijd vervangen ?
 
Er is op dit forum aleens meer over gesproken. Toen hadden ze het over een membraam of stift die niet meer goed werkte.
Door kalk kwam de stift niet ver genoeg uit.
En het membraam kan versleten zijn.

Succes
 
Allereerst, hartelijk bedankt voor alle reacties!

@ ceeshobby: bedankt voor de tip. Zal eens naar op zoek gaan in dit forum

@ bundy: nee, geen thermostaatkranen en ook niets vervangen de afgelopen tijd. Probleem is spontaan opgetreden

@ aks: zou goed kunnen, er lijkt een direct verband tussen de hoeveelheid water dat uit de kraan komt en of de ketel aanslaat

@ ketelchrisje: ik heb 2 kranen vergeleken, een die niet meer werkt inde keuken en de laatste die nog wel werkt in de badkamer. Hieronder de resultaten:
Keuken met filter: 7,3 liter / minuut --> koud water
Keuken zonder filter: 8,9 liter / minuut --> warm water
Bad met filter: > 9 liter / minuut --> warm water

Ik denk dus iets met de 'stromings schakelaar'?

Mvg Berend
 
Zit geen stromingsschakelaar in, deze werkt op natuurlijke drukverschil
in je membraanhuis, dus te weinig tappen of te veel weerstand zorgt er
voor dat de ketel net niet aan slaat.
Zoals genoemd kan je idd even een perlator eraf halen en meten hoeveel
liter per minuut eruit stroomt, in dit geval of type ketel kan het veel
oorzaken hebben, is gewoon vrij lastig om de oorzaak te vinden zolang je
er niet voor staat :wink:
 