Nefit vrc 24 lauw water

Klusboer

  • #1
Goedemorgen allen

Ik heb een Nefit fasto economy vrc 24 na het afdoppen van de leidingen naar de badkamer (deze wordt verbouwd) heb ik in mijn andere douche lauw water en in de keuken ook. De ketel gaat na even gebrand tehebben tijdens het tappen weer in rust en gaat daar na weer aan ????????

Wie ken mij helpen?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Heeft u meer water als anders?

Moet 6 ltr p/m zijn.

Staat de ww knop nog op stand 10 van de ketel.(rechterknop met waterkraantje teken erboven)


Heeft u een storings melding of foutmelding geconstateerd?
 

Klusboer

  • #3
Nee geen fout mending en hij staat op 6 ongeveer qwa ww en heb net zo veel water als ander in de douche als in de keuken. Bedankt voor de snelle reactie.
 

Klorissa

  • #4
Hoe hoog is de temperatuur van het water op de temp meter. Lijkt op een circulatie fout. Is de waterdruk voldoende en beweegt het hendeltje van het motortje van de driewegklep bij het omschakelen van cv naar ww ?
 

W en d

  • #5
Worden de radiatoren warm bij warmwater tappen.
zoja dan zit het probleem in de 3wegklep.
 

Emil

  • #6
Als het toestel uit valt (in rust stand staat) en u drukt de service toets in welke code ziet u dan?
Service knop zit direct naast de display.
De combinatie van 0 en een getal geven de storing aan

En valt het toestel in rust stand terwijl u de warm waterkraan aan staat?
 

Klusboer

  • #7
@ emile de ketel valt inderdaat in ruststaan tijdens het tappen en gaat na eenige tijd ook weer aan op ww stand

@ alle de driewegklep schakeld tussen cv en ww de radiatoren worden wel goed warm en hij schakeld ook goed( je ziet het witte palletje van links naar rechts gaan)

prive ik zit hier niet zo lang nog maar ik vind het een net forum met leuke ideeën
 

Emil

  • #8
Als de ketel in rust stand valt 0 drukt u dan eens de service knop in welk getal ziet u kraan laten lopen.
 

Patrick nf

  • #9
Zo te lezen zit er lucht in het boilertje, achter de regelkast zit deze met bovenop een ontluchting mogelijkheid. Deze ontluchten met de stekker eruit (zodat de pomp zeker stilstaat)
 

Klusboer

  • #10
Daaar was ik weer na enigetijd zoeken en jullie reaties na tegaan wat wel en wat die niet deet ben ik er achter dat er in dit huis een ring leiding heeft gelopen die na het afdopen van de douche kraan niet lekker of helemaal niet werkte waardoor er na dat het water uit de boiler stroomd er weer koud water bij kwam . dat was het. na het veranderen van de leidingen was het dan ook snel weer lekker warm.

@Klorissa het was dus inderdaat een circulatie fout

allen bedankt en er mag van mij een slotje op tot laters
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu