Nefit VRC ketel 24VS ,gas ploft bij aanslaan verwarming

BertW

  • #1
Ik heb problemen met mijn verwarming.
Na de O stand slaat de verwarming aan.Hij is gereinigd.
Verder blijft bij warmtevraag het gas branden, hij moduleert niet.
Als de warmtevraag bij de juiste temp. verdwijnt, slaat de verwarming daarne weer met een plof aan.
Is dit gevaarlijk? Hoe kan ik probleem oplossen?
Vuile brander? Instelling niet meer goed?
Wie kan een advies geven.Mijn monteur is carnavallen?![/b]
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Carnaval is voorbij.
Welke ketel
Welke regeling
Welke stand 0
 

BertW

  • #3
Ketel Nefit Ecomline
VRC 24 V combi,enige jaren oud.

UBA pas vernieuwd

Heb geen 6-melding op paneel van UBA
0-stand: toestel staat stand-by en reageert op warmtevraag,zoals douche of kamerthermostaat.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Mogelijk zit de gloeiplug niet goed boven het branderdek (links de eerste branderreep), dan duurt het te lang voordat het gas bij de gloeiende plug is, het toestel onsteekt dan met een behoorlijke plof.

Of de branderdruk staat te laag ingesteld voor het ontsteken en dan geeft dat het zelfde effect als hier boven omschreven.

Vr Gr en succes ermee
 

BertW

  • #5
Beste mensen,
Heel plezierig dat er gereageerd wordt op mijn verzoek.
Het carnaval gaat vanavond nog door met haring happen etc......
dus morgen pas weer prof.hulp.

Ik heb ook even de gegevens van de ketel gegeven.

De oplossing van gloeiplug of branderdruk lijkt mij heel zinvol en ik zal dit nagaan.
Alvast mijn dank voor het laatste hulpbericht.Het resultaat zal ik even melden.
met groet,
Bert
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #6
Vaak word de inspuitrail onder de branders "vergeten" bij onderhoud en blijft hier veel troep op de inspuiters liggen waardoor dit ploffen ook verooorzaakt kan worden.

Rail is eenvoudig los te nemen dmv de twee zeskantboutjes en de gaswartel los te draaien.
Wel nieuw pakkingkje plaatsen bij het terugplaatsen ;)
 

BertW

  • #7
Bedankt KC,
Ook dit zal ik nagaan, inderdaad vaak vergeten.
Met dank,
Bert
 

BertW

  • #8
Probleem van de Ketel was vuilvorming onder bij de inspuitrail bij de branders.
Door de verkeerde gas/luchtverhouding,sproeiers verstopt, ging de ketel ploffen.
Ketelchrisje bedankt!!
Nefit ook nog gebeld voor advies,dus toch voor controle van installatie een ander CV-bedrijf gebeld voor hulp/controle, die was snel terplaatste en het probleem werd opgelost

NB:Mijn eigen CV monteur liet pas donderdag om 18.00 uur iets van zich horen toen alles gedaan was. Dit wordt zijn laatste contact met ons!

Iedereen van harte dank voor de hulp.
Bert
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #9
Tsja , neem een servicecontract , dan heb je dit soort toestanden niet meer en word je prof geholpen en bijgestaan. en kost per maand minder dan een pakje sigaretten :wink:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu