Nefit economy VRC 24

Kumalix

  • #1
Hoi,

Sinds gisteren slaat de CV niet aan bij warmwater vraag.
CV doet niets en de display geeft de standaard ruststand (stand-by) aan [0.]
Verder geen errors. Bij CV vraag werkt alles prima. Alleen dus geen warmwater.

De 3-wegklep lijkt goed te werken.

Enige manier om warmwater te krijgen is als ik de Bewaartemperatuursensor los trek.
Op dat moment slaat de ketel aan. En hebben we warmwater. Echter na sluiten van de kraan gaat de ketel af en toe nog vanzelf aan.
Dit komt (denk ik) omdat de sensor natuurlijk niet meer werkt.

Lijk dit een probleem met de bewaartemperatuursensor? Is het een kwestie van deze vervangen? Heb gezien dat ze bij warmeservice te verkrijgen zijn.

Hoop dat iemand me kan helpen.

Gr,
Erwin
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
Waarschijnlijk is de warm wateruitloopsensor defect, maai ik vervang zenaltijd beide tegelijk
 

Kumalix

  • #3
Hoi Marcn.88,

Dank je wel. Zou schoonmaken van de sensor helpen?

alvast bedankt
 

Onderhoudtje

  • #4
Nee, vervangen is de oplossing. Zoals Marcn.88 al aangeeft kan je het beste allebeide sensoren vervangen, daarnaast willen deze sensoren na verloop van tijd ook wel gaan lekken.
 
  • Like
Waarderingen: Marcn.88

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu