Tapwater uitzetten Nefit Economy VRC 24

Hi,

Ik heb een externe boiler als warmwater bron in huis geïnstalleerd.
Vervolgens de kraanwater naar de CV ketel afgesloten en verwijderd.

Ik wil dus deze ketel alleen gebruiken voor CV. Externe boiler zorgt voor warmwater in huis (boiler dus ook niet aangesloten op de cv)

Nu gaat de CV ketel hele tijd aan en uit.
En lijkt alsof die warmwater vraag heeft. Maar dat zou dus niet kunnen.
Vervolgens geeft die een code dat tapwater te hoog is of te koud (of zo iets) en daarna in "antipendel programma".

Is er een mogelijkheid om in de CV aan te geven dat hij alleen de CV verwarmt en niet tapwater?

Alvast bedankt
 
Laatst bewerkt:
Probeer eens om de draaiknop met het "kraantje" erboven helemaal tegen de klok in te draaien.
(verwijder eventueel het groene plaatje.)
Zie ook pagina 26 van de installatiehandleiding.

Als dat niet voldoende is dan een weerstand plaatsen in plaats van een boilersensor.
De ketel zal dan denken dat er een indirect gestookte boiler aanwezig is welke warm is.
Ik weet zo even niet welke weerstandswaarde je nodig hebt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu