Nefit HR 32 combi code 6.

Ger Reinders

  • #1
Mijn Nefit HR 32 combi ketel valt zo nu en dan uit en in de display staat dan code zes met een punt erachter. Als ik de reset knop indruk verdwijnt de code en gaat de ketel weer normaal branden. Het kan een uur goed gaan, maar ook dagen voordat er weer code zes komt te staan. Weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn?

Alvast bedankt voor de genomen moeite.

Met vriendelijke groeten,

Ger Reinders
 

Xr8

  • #2
Code 6 is een code die bij Nefit veel oorzaken kan hebben. Een veelvoorkomde is ontsteekstoring.

U heeft het over een HR 32 dit zal een Turbo zijn. Hier zit een onsteek/ionisatiepen in. Deze kan versleten zijn. Wellicht deze er eens uit halen en bekijken. Is deze erg smerig dan dez schoonmaken of indien aangevreten vervangen.

Als leek kun je daar verder niet veel aan doen, het kan ook met afstellingen ed te maken hebben. Dat zal echt een monteur met de nodige kennis en apparatuur moeten doen.

Succes.
 

Wim Lenderink

  • #3
Bij een Turbo is een 6 storing; een ionisatie storing.
Is het een 6.afwisselend met een A of b of C? Logica IMC 500 DA. Als het een ketel is van voor 1988 zie je alleen een 6. IMC 500 C.
Het is ook mogelijk, dat de brander gescheurd is, een spinnetje in de aansteekbrander, gasblok niet goed afgesteld of defect, en de ontsteekpen zelf.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #4
Bougiekabel en/of dop slecht of shifon vervuild en verstopt.
branderpakkingen lek/valse lucht etc.
gasvoordruk/huisdrukregelaar slecht/nietgoed/defect.

dit is idd een storing met ruime mogelijkheden,,
zonder kennis en meetapparatuur wordt het lastig als de voor de hand liggende dingen het niet zijn
 

Ger Reinders

  • #5
Bedankt voor de snelle reacties. Ga er morgen mee aan de slag.

Groeten,

Ger
 

Back to basic

  • #6
Ook kan je nog kijken of er geen lekspanning is op het stopcontact.
en of de bougie kabel geen sluiting maakt door ouderdom gebeurt dit ook wel eens.

verder helemaal eens met de bovenste oplossingen.
succes,blijft lastig af en toe deze storing
 

Ger Reinders

  • #7
OK, bedankt

Groeten,

Ger
 

Ger Reinders

  • #8
Ik heb de ontstekingspen eruit gehaald en daarvan was de isolatie die om de rechte pen zat kapot. Heb een nieuwe pen gehaald (€ 13,30), deze gemonteerd en het keteltje brand weer als een hel.

Mensen, nogmaals allemaal bedankt voor de hulp.

Groeten,

Ger Reinders
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #9
Branden als een hel (vuurrood) is niet goed :-)
Moet een blauwe vlam zijn.
 

Xr8

  • #10
Weer klaar voor een lage prijs. Daar gaat het om. Wordt er overigens wel onderhoud gepleegd aan het toestel? Daarbij zou dit ook geconstateerd worden als de pen slechter word. Deze toestellen worden behoorlijk smerig en hebben wel het nodige onderhoud nodig.

Voor de rest prima toestellen.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu