Nefit HR Combi 32H geeft displaycode 2

Moomin

  • #1
Hallo,

Onze Nefit HR Combi 32H CV ketel geeft sinds kort storingscode 2 aan. Iedere keer als ik hem reset, start hij weer netje op en verwarmt weer het water in de boiler. De CV installatie is verder (nog) niet gecontroleerd. Elke dag moet ik hem wel 1 á 2 keer resetten en iedere keer zie je displaycode 2. Soms kan het uren duren voordat hij weer op displaycode 2 springt. Maar als hij het eenmaal weer doet doet hij het verder prima voor zolang hij het doet.

Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand kan zijn en naar welk onderdeel er mogelijk gezocht moet worden.

Alvast bedankt.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Mogelijk alle radiator kranen dicht gedraaid, als de ketel dan klaar is met warm water verwarmen kan die geen waterstroming dedecteren en gaat dan in storing 2.

Het heeft te maken mat water stroming, als die onvoldoende is (ca 600 liter minimaal) dan stopt de ketel op 2.

Vr Gr en succes ermee
 

Moomin

  • #3
Bedankt voor je reactie
Radiatorkranen staan zeker niet dicht. Standaard staan er twee altijd vol open, echter weet ik wel dat het expansievat vervangen moet worden. Kan het hier mee te maken hebben?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Lucht of te weinig water in de installatie.

Of de stromingsschakelaar achter de pomp blijft hangen.

Pomp kan ook niet goed draaien.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Pomp kan defect zijn, en af en toe niet draaien.
Het meest waarschijnlijke is een vervuilde of defecte stromingsschakelaar.
Deze zit in de onderste leiding van de pomp, die naar achteren loopt.
(grote ronde moer, met een zwarte draad) Het kan enorm lastig zijn om deze te verwijderen.
Soms lukt dit door de thermo/manometer en de bevestiging daarvan te verwijderen,
en door de ontstane opening te kijken of er iets verstopt is.
 

Moomin

  • #6
Is dit de stromingsschakelaar? (Zie foto hieronder).



Is hij ook na te meten, bijvoorbeeld het aantal Ohms over de connectorcontacten of de spanning die over de contacten staan?

Afvast bedankt voor jullie reacties
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #7
Dat is idd de stromingsschakelaar.

Je u kunt hem doormeten,als de pomp draaid of stopt moet de stromingsschakelaar schakelen.

Trek eerst de stekker van het toestel eruit dan weet u zeker dat de pomp stil staat dan meten,vervolgens warmwater vragen of cv meet hem dan ook weer door.



Er kan ook vuil onderin zitten.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #8
De moer een halve tot hele slag lossen en dan een ferme tik op de zijkant van de moer met een hamertje oid kan dit probleem [tijdelijk] oplossen als de schakelaar iets slechter word, de pomp iets zwakker is geworden of er vuil onder verzameld is.

doe dit wel met beleid en geen dommekracht.
 

Moomin

  • #9
Bedankt allemaal voor jullie reacties!

Ik zal een dezer dagen er aan beginnen. Het expansievat moet tenslotte toch vervangen worden dus dan pak ik gelijk de stromingsschakelaar mee.

Jullie horen van mij als het gelukt is of als ik verder nog vragen hebt.
 

Moomin

  • #10
Hallo allemaal,

Ik had eindelijk even tijd om de CV installatie na te kijken m.b.t. de storingscode 2.

Na het water te hebben afgetapt heb de stromingsschakelaar verwijderd. Bij het scharnierpunt van de schakelaar hadden zich wat roestschilfers vastgezet. Ik heb de schakelaar met een borsteltje goed gereinigd, daarna nagemeten met een Ohmmeter en de schakelaar weer gemonteerd. Tevens heb ik het expansievat meteen vervangen want deze was lek.

CV instalatie weer afgevuld, radiatoren ontlucht en het geheel weer opgestart.

De CV-installatie draait nu inmiddels een kleine week zonder enige storing, dus de stromingsschakelaar was de boosdoener.

Ik wil bij deze iedereen bedanken die op mijn oproep heeft gereageerd. Het heeft mij veel geld bespaard!
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #11
Bedankt voor de terug melding,fijn dat het is gelukt.
 