Displaycode 0 - 2 bij Nefit turbo HR Combi

Arie123

  • #1
Hallo,

heb (wellicht) nog een probleem met mijn verwarmingsketel (zie onderwerp).

Op het 7-segments display wisselt de code heel vaak tussen 0 en 2. Circa 1 keer per 1 a 2 seconden. Soms blijft hij iets langer (enkele seconden) op 2 staan, some weer wat langer op 0.

Ik had begrepen dat code 2 lucht in het circuit betekende en de boel ontlucht moest worden. Jammergenoeg viel er niet zo heel veel te ontluchten en is het fenomeen nog steeds aanwezig.

Ik heb wel verwarming en warm water.

Wat zou er aan de hand kunnen zijn ?

Arie.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #2
Te weinig doorstroming,of te lage waterdruk.

En idd lucht kan het ook veroorzaken.



Ik denk dat de lucht in de installatie zit en niet zo zeer in de ketel.

Dus alle radiatoren open en overal even nalopen of er nog lucht in zit.


Als laatste is er kans dat u stromings schakelaar blijft hangen.
 

Arie123

  • #3
Hallo Utreg,

dank voor je reactie. Zal in de loop van de dag de radiatoren allemaal eens langslopen en nog wat extra water bijvullen in het systeem.

Wat die stromingsschakelaar betreft. Dient deze vervangen te worden als deze blijft hangen ?

Zal de handleidingen eens nalopen om te kijken waar deze precies zit.

Arie.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #4
Als het ontluchten niet lukt.

Hij zit achter de pomp in de leiding ,een koperen pen met een draadtje.


Stromingsschakelaar los halen en gangbaar maken ivm vuil.

Lukt dat niet dan als nog vervangen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
Wat nog wel eens een manko wil zijn, is dat de grote moer van de stromingsschakelaar met een tang is vast gezet.

Er zijn een paar types Nefit ketels waar de moer van de stromingsschakelaar en halve tot een hele slag dient te zijn losgedraaid zodat deze enigsinds speling heeft,

Als de Moer dan toch geheel is vast gezet is er onder het bewegende deel (lepel)van de stromingsschakelaar te weinig ruimte
Gevolg is, dat deze dan op de bodem van de pijp vastloopt en het toestel niet goed kan schakelen.

Als de moer wel loszit zoals het hoort dan kan het vuil onder in de buis zijn zodat de lepel blijft hangen.

Ook een probleem kan het volgende zijn:
Als er middelen aan het CV water zijn toegevoegd kan dat een oorzaak zijn en als er zuurstofdifuse slangen zijn gebruikt (zwarte thyleen slangen van het verkeerde type ) in de vloerverwarming zijn gemonteerd kan dat ook een oorzaak zijn.

Dan beweegt de schakelaar zwaar kleverig, deze moet dan worden vervangen.

Er moet tenminste 600 liter/h water kunnen stromen om de goede werking te kunnen borgen.

Wat ook nog wel eens wil gebeuren dat de kogel van de driewegklep zo dik is opgezwollen dat er niet meer voldoende water langs kan stromen het gevolg is dan ook steeds cijfer 2.

Vr GR en succes ermee



Vr GR en suces ermee
 

Arie123

  • #6
Cvolieboy (en ook Utreg), vriendelijk dank voor je uitgebreide reactie. Het fenomeen is nu (tijdelijk) op een of ander manier weer over. Maar dat ik al wel vaker het geval geweest. Zal e.e.a zeker even nakijken.

Arie.
 