Nefit 2520 S combi: constant code 6 (waakvlam weggevallen)

Spierts

  • #1
Hallo allemaal,

We hebben een Nefit combiketel 2520 S (dacht uit '97) in onze keuken staan die al sinds enige tijd wat moeilijk doet maar nu helemaal de geest gegeven lijkt te hebben. Zodra ik met de keukenkraan of de thermostaat warm water vraag hoor ik na een paar seconden de electrische vonk tikken, vervolgens een "whoef" geluid (dat de vlammen aangaan?) maar meteen daarna valt de ketel stil (normaal zou je nu de waakvlam horen branden) en krijg ik een foutcode 6 ("Waakvlam weggevallen") op het scherm. Na 3x proberen te ontsteken blijft de 6 knipperen op het display.

Volgens de handleiding is er of geen of te weinig gas, of moet het toestel laten "inregelen".
Wie kan mij uitleggen wat dit betekent en wat ik zelf zou kunnen doen?
 

Spierts

  • #2
Kleine update: na het apparaat een kwartier met rust gelaten te hebben en de comfort knop op de helft heb gezet springt hij opeens wel aan!

Rest wel nog de vraag wat is er nu gebeurd en hoe kan dit?
 

Spierts

  • #3
Nog een update: Na een paar uur weer precies hetzelfde probleem.
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #4
Misschien is het verstandig het toestel een keer te laten servicen.
Ionisatie en gasdruk laten meten cq afstellen.

Mede omdat dit een open toestel is, en bovendien in de keuken hangt, is het verstandig er een vakman bij te halen.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
Gasvoordruk (laten) meten kan mede de oorzaak zijn.
 

Cv-boy

  • #6
Kan van alles zijn wat met slecht onderhoud te maken heeft, laat een servicemonteur langskomen en begin er niet zelf aan te sleutelen.
 