Nefit HR Combi 32H geeft displaycode 9 i.c.m vloerverwarming

Moomin

  • #1
We hebben een vrijstaande woning uit 1979 van 3 woonlagen. Op de bovenste woonlaag, dit is de woonkamer, eetkamer, keuken en serre, hebben we van de zomer een 6 groeps vloerverwarming laten monteren. De verdeler van de vloerverwarming is voorzien van een Wilo-Yonas-Para pomp.
De CV-ketel staat op de onderste woonlaag. Het water moet dus twee verdiepingen naar boven gepompt worden.
Nu het kouder begint te worden maken we uiteraard steeds meer gebruik van de vloerverwarming. Echter onze CV ketel, een Nefit HR Combi 32H uit 1998, geeft zeer regelmatig na zo'n 5 minuten te hebben gebrand displaycode 9 aan. Na zo'n 5 minuten op code 9 te hebben gestaan start de CV ketel automatisch weer op en begint weer te verwarmen totdat wederom na 5 á 10 minuten displaycode 9 weer verschijnt.
Vóór de vloerverwarming hadden we gewoon radiatoren en hadden we nooit deze klacht.
Er is gebruik gemaakt van de bestaande CV-leidingen die naar boven liepen.
Verder staan er op de middelste verdieping altijd twee radiatoren vol open dus er is voldoende doorstroming.

Herkend iemand deze klacht?
Alvast bedankt voor de reacties.
 

Ceeshobby

  • #2
Code 9 antipendel programma actief. Dit is een beveiliging voor de ketel.
De ketel zou anders te snel weer gaan branden.
Hoe wordt het systeem geregeld.
B.v. Een klokthermostaat of weersafhankelijk.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Nefit HR. Kan 2 types zijn turbo of ecomline

Indien ecomline. Druk eens de sleutel in en houdt die vast dan komt er een letter. Dat is totale code

Zet eventueel de aanvoer temp wat hoger
 

Moomin

  • #4
Hallo Ceeshobby,

Bedankt voor je reactie.
De CV ketel wordt aangestuurd door een Honeywell Chronotherm III klokthermostaat. Deze heeft er altijd gezeten sinds we in deze woning wonen (bijna 11 jaar).
 

Moomin

  • #5
Hallo Obelix2,
Onze ketel is de Turbo versie. De aanvoertemperatuur is momenteel ruim voldoende voor de vloerverwarming. Er bevinden zich geen radiatoren meer op de verdieping waar de vloerverwarming ligt. Heeft het verhogen van de aanvoertemperatuur dan nog wel nut?
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #6
Inderdaad is code 9 de antipendelstand.
Toestel krijgt de referentieruimte niet snel genoeg op temperatuur, en dat kan kloppen want vloerverwarming werkt erg traag.

De ketel komt te snel/te vaak aan zijn max aanvoertemperatuur.

Laat de kamerthermostaat zoveel mogelijk op dezelfde stand staan, bv 19,5-20,0graden.
Liefst 24u per dag.
De ketel, en thermostaat zullen dan sneller anticiperen op temperatuursveranderingen, en derhalve de kamer makkelijker op temperatuur kunnen houden.

Omdat de vloerverwarming traag werkt, is het ook verstandiger, en comfortabeler, om de thermostaat niet (te ver) terug te zetten snachts.

De ketel zal dan minder in het antipendelprogramma komen.

Dit alles indien het vermogen van de vloerverwarming natuurlijk toereikend zou moeten zijn voor de te verwarmen ruimte.

suc6
 

Moomin

  • #7
Dank je wel Gorp voor deze toelichting. We hebben voor het eerst vloerverwarming en moeten dus erg wennen aan een andere manier van de thermostaat regelen.
Ik zal de thermostaat herprogrammeren zodat deze ook 's nachts op 19 graden blijft staan.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Je hoeft niet alles te quoten. We weten wat we geschreven hebben
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Thermostaat resetten en opnieuw aan laten leren kan wel tot 8 dagen duren hoor
 

Moomin

  • #10
Hoe bedoel je "opnieuw aan laten leren" De thermostaat is toch niet zelf lerend? Je bedoelt waarschijnlijk opnieuw zelf instellen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
En of een cr3 zelf lerend is
 

Moomin

  • #12
Ok, dat wist ik niet, Obelix2. Deze thermostaat hing al aan de muur toen wij bijna 11 jaar geleden hier gingen wonen.
Het nadeel van deze thermostaat is dat hij alleen per hele graad in te stellen is. Dus instellen op 19,5 graden is niet mogelijk, of zie ik hier ook weer iets over het hoofd?
Ik zal even gaan googelen naar een gebruiksaanwijzing.
 

Ceeshobby

  • #13
Klopt, alleen hele graden. Dat is een klein nadeel van deze thermostaat.
Je kunt hem ook op continu zetten, blijft de temperatuur gelijk.
Hoef je de thermostaat niet opnieuw te programmeren.
 

Moomin

  • #14
Dank je wel Ceeshobby voor de bevestiging en de tip.
Inmiddels heb ik de gebruiksaanwijzing gedownload.
Ik weet weer een hoop meer dankzij deze forum!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #15
Volgens kijken hij op halve graden worden ingesteld

Haal hem van de muur af.
Op de achterkant zitten 3 gaatjes met schroeven en bijschrift.

Ik weet dat 7 dagen programma 1 schroef is
Zelflerend nog een schroef
En de 3e weet ik niet meer
 

Moomin

  • #16
Hallo Obelix2
Hierbij een afbeelding van de achterzijde. Komt uit de gebruiksaanwijzing van deze thermostaat.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #17
Maar wat is nu precies het probleem?
Pendelen is gewoon een eigenschap van een grote aan/uit ketel die zijn vermogen niet kwijt kan op een relatief kleine installatie. Dat is niet vreemd, want de ketel is 32 KW, oftewel een flinke jongen.
Code 9 is dan heel normaal.
Een oplossing om minder starts te krijgen is een buffervat, om meer actieve systeeminhoud te krijgen.
Een betere investering lijkt mij een nieuwe(re) ketel, welke moduleert.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #18
Ik had al op je dubbele post gereageerd, zal het hier beknopt
herhalen:
het meeste is reeds besproken, echter is dit ontstaan NA
het laten plaatsen van je vloerverw. dus terug gaan naar
diegene die dit geplaatst heeft, deze heeft het regel technisch
niet correct achter gelaten (GARANTIE)
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #19
Logischer wijze, een bypass plaatsen bij de vvw en de installatie waterzijdig inregelen. Dat zal de truuk zijn.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #20
Nogmaals, dit is normaal en geen storing.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu