Nefit combi 21v code 3. Hardnekkig

Joandg

  • #1
Goedendag hoop dat iemand kan helpen met een hardnekkige code 3 op een nefit 21v. Heb ketel grondig schoongemaakt, alle pakkingen vervangen druk verschil gemeten ligt ruim boven de 2mb en toch komt de code steeds terug.
Kan ik uitsluiten of het zeker is dat de drukverschil schakelaar misschien defect is? Ik kan volgens mij slang P2 los trekken en dan zou de ketel de storing niet meer moeten geven klopt dit? En zo ja kan dit kwaad.

Gr Joan
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Ja dat klopt, maar je hebt een drukverschil schakelaar.
Dat is een beveiliging.
Je veranderd nu de beveiliging door hem als druk schakelaar te laten werken.

Als nood oplossing wel mogelijk.



Heb je ook de brander pakkingen vervangen die je met die 6 moeren los maakt?
Of alleen de siliconen pakking en de pakking van het brander Ed.
Anders zou Sara je probleem wel eens kunnen liggen.
 

Joandg

  • #3
Ik heb alle pakkingen vervangen totaal 5 pakkingen. Dus dat zou goed moeten zijn. Kan jij mij vertellen als ik P2 los trek de storing niet meer voorkan komen. Vind het zonde om 50 euro te inversten in een nieuwe drukverschilschakelaar als het later wat anders blijkt te zijn.

Als tie zonder slangetje wel blijft branden moet het wel de schakelaar zijn toch?


Gr joan
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Als het zonder slangetje werkt betekent het dat er te weinig drukverschil is.
Kan onderhoud zijn.
Toestel inwendig niet schoon.

Meten is weten
Meet het drukverschil is dat binnen de parameters van de schakelaar dan is die defect.
 

Joandg

  • #5
Dus als het zonder slangetje wel werkt kan het drukverschil te weinig zijn. Ik heb een meter en die gaf 2.35 mbar aan weet niet of dat correct is. Kan ik ergens vinden tussen welke waarde het drukverschil moet liggen.

Snap niet wat ik nog meer schoon zou moeten maken. Er zit hier en daar tussen de warmte wisselaar nog wel wat suffide maar is zeker niet geblokkeerd. Kan jij mij de meetwaarde geven als die voldoet vervang ik denk toch maar de drukschakelaar.

Gr joan. P.s. Thankz voor het advies
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Http://www.installinfo.nl/wp-content/uploads/Instal-Turbo.pdf


zie bladzijde 3.01.

lijkt er op dat je druk verschil groot genoeg is.
ventilator en eventueel vliegen zeef ook gereinigd?

dan kom je op de schakelaar uit.
 

Joandg

  • #7
Dat is de kap op de ventilator toch ?
Ik nog even meten en het even zonder slangetje P2 proberen..

Gr joan.. Laat wel horen hoe het afloopt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Lees instructie.
daarin staat dat de druk rond de 2mb moet liggen.

reinig ventilator schoepen en controleer of je in die zwarte kap nog een vliegenzeef hebt zitten, zo ja reinig die.
test dan weer.

als dat allemaal goed schoon is en je bent er van overtuigd dat de ketel inwendig schoon is lijkt het er op dat de schakelaar de geest heeft gegeven of aan het geven is.
 

Joandg

  • #9
Trouwens... Kan ik de ventilator zelf ook reinigen ?.... Hoe doe ik dat...
Dat heb ik nog niet gedaan

Gr joan
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #10
Zit met 3 kruiskop schroeven vast.

demonteer deze aan de bovenzijde.
maak de schoepen schoon met een bokkepootje of een kwast.
 

Pap

  • #11
Lucht toevoer
lucht afvoer
ventilator
gas kraan wel open
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
3 is geen brander storing pap.
even lezen
 

Joandg

  • #13
Oblix weet jij of het mogelijk is om de drukschakelaar evt andere waarde in te stellen het druk verschil is idd krap 2 milibar. Of kan ik dit op een andere wijze verhogen.

Gr joan
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Nee, kan niet met deze druk schakelaar dan sloop je hem
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #15
Ik lees steeds drukverschil maar u meet alleen maar de druk van P+, dat is geen drukverschil :?:

Het drukverschil is de onderlinge verhouding tussen P+ en P- als beide 2.35 Mbar zijn is er geen druk verschil.

Meet eens tussen P+ en P- en kom dan eens met deze meetwaarde.

De delta P schakelaar schakeld in bij ca 1,85 mbar in en schakeld uit bij ca 1,60 mbar.
Dus alleen met de druk P+ is niets te zeggen over het wel of niet functioneren van de ketel.

De schakelaar verstellen is bij sommige schakelaars wel mogelijk maar die is niet voor niets ingesteld op de juiste waarde.
Dus draai daar niet aan dat gaat ten koste van de goede werking van de ketel.

Vr Gr en succes ermee
 

Joandg

  • #16
Ik weet niet of ik dan goed meet de waarde die ik op geef is beide slangetjes op het meetapparaat. Dan meet ik dus 2.35 is dan dan correct?

Gr joan
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #17
Wat is de gemeten waarde alleen op P+ en de waarde alleen op P-. :?:

En niet alles quoten a.u.b. de tekst staat er negen van de tien keer boven.
 

Joandg

  • #18
Dat heb ik nog niet gemeten.

Ga nu even afwachten of tie het blijft doen met de slang van P2 af.

Vr gr joan
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #19
Dat is niet de oplossing, maar een NOODOPLOSSING.

Meten moet je want
Meten is weten.
 

Joandg

  • #20
Ja das waar obelix maar dit is weer om iemand te helpen de ketel staat niet bij mezelf...dus heb nu de slang er eerst er af laten halen. Maar ja moet ergens me goede daden verrichten..

Nogmaals bedankt voor de hulp.. Zijn mensen die geen geld hebben voor een monteur dus ja dan moet het maar zo.

Bedankt vr gr joan
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu