Nefit Ecomline Excellent - 6A melding

EDW

  • #1
Ik heb een cv ketel Neft Ecomline Excellent HR (combi) van maart 2006. Ik heb sinds gisteren te maken met de storingscode 6A.
De code 6A komt NIET tevoorschijn als ik warm water tap. De code 6A zie ik als de radiatoren worden opgewarmd. De Cv ketel gaat stoken. Na een kwartier zie ik de code 6A verschijnen, gaat weer uit. Even later zie ik weer 6A, die ook weer verdwijnt. Op het moment dat 6A in beeld komt gaat de ventilator harder draaien. De ketel stookt verder om uiteindelijk veel later volledig in storing te gaan met de melding 6A. Ik kan de ketel resetten, maar komt later weer met 6A.

Kan het de ionisatiepen of de gloeiplug zijn? De storing heb ik niet bij het warm water tappen.
Heeft iemand een idee?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
6a betekend vlamfout, de ketel gaat dan uit en ventileren probeert een aantal maal te herstarten en blokkeerd dan op 6A.

Meestal ionisatiepen of verkeerde afstelling gas/lucht.
 

EDW

  • #3
Hoe kan het dat ik geen foutmelding krijg bij het opwarmen van het warm tapwater?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Omdat voor warmwater de ketel vaak zijn maximale vermogen nodig heeft.

Voor CV moduleert de ketel terug naar de minimaal benodigde vermogen.

Hoe kleiner de vlam hoe beter de ketel moet zijn afgesteld
 
Laatst bewerkt:

EDW

  • #5
Ionisatiepen en gloeiplug is vervangen. Pakking condensbak is vervangen. Code 6 A komt nog steeds te voorschijn. Het opwarmen van het tapwater werkt wel nog steeds.
 
Laatst bewerkt:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
Oxidatie tussen de brander en wiselaar, hier vormt zich vaak een grijze stoffige oxidatielaag helemaal als toestel wat ouder wordt, er is dan geen goed contact meer tussen de wisselaar en de brander met als gevolg ionisatie probleem.
Ook dient de afstelling gas lucht correct te zijn anders zelfde probleem helemaal op laaglast
 

EDW

  • #7
De wisselaar is helemaal schoon. Kan het een afstelling gas lucht zijn terwijl we wel warm tapwater hebben zonder storing?
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #8
Ja, dat is hiervoor al meerdere malen aangegeven. Ketel even af laten stellen door iemand met het juiste gereedschap.
 

EDW

  • #9
Zonder iets verandert te hebben doet de ketel het weer vanaf gisteren. Het drukverschil gas- en luchtdruk is vandaag gemeten. Deze is s -0,09 mbar. Is bijgesteld naar -0,05 mbar. De voordruk is 23 mbar terwijl dit nominaal 25 mbar moet zijn. Was de voordruk de boosdoener?
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #10
Voordruk moet nominaal 25 mbar zijn, maar minimaal 20 mbar. Uw voordruk voldoet ruimschoots om de ketel normaal te laten werken.
 

EDW

  • #11
Gisteren heeft de cv ketel gestookt zonder foutmelding. Vandaag de hele dag gestookt zonder foutmelding tot 21 uur. Toen kwam weer de melding 6A. Na 2 keer resetten deed de ketel het weer. Wat kan er nog aan de hand zijn?

De ionisatiepen, de gloeiplug en de pakking van de condensbak zijn vervangen. De gas/luchtverhouding is goed ingesteld op -0,05 mbar. De voordruk is 23 mbar.

Heeft iemand een idee wat het nog kan zijn?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #12
Zoals ik in bericht 6 aangaf
Oxidatie tussen de brander en wiselaar, hier vormt zich vaak een grijze stoffige oxidatielaag helemaal als toestel wat ouder wordt, er is dan geen goed contact meer tussen de wisselaar en de brander met als gevolg ionisatie probleem.
 

EDW

  • #13
De wisselaar is vorige week schoongemaakt. De oxidatie tussen de brander en de wisselaar is ook verwijderd. Vanmorgen om 7 uur konden we douchen, hadden we warm water zonder een storingsmelding. Een uur later gaat er weer iemand douchen, krijgen we ineens wel 6A te zien. Gisteren is er een installateur langs geweest om de ketel af te stellen. Alles werkte. Hij heeft niets gevonden wat het euvel kan zijn. Wat zien we over het hoofd? .
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #14
Kan het niet zijn dat er in de brander, bij het ontsteekgedeelte, een vervuiling zit?
In het verre verleden toen ik nog monteur was kwam dat veel voor met een Nefit,
en meestal zat er dan een spinnetje of vliegje in het deel bij de aansteekbrander.
Om dit te controleren zul je de brander er uit moeten halen en dat controleren,
en controleer/vervang meteen de pakkingen.
 

EDW

  • #15
Branderhuisdeksel losgehaald. Verdeelplaat schoongemaakt. Brander nagekeken. Was niet vervuild. Branderpakking vernieuwd. CV ketel aangezet na montage van alle onderdelen, gloeiplug brand, maar geen vlammen. Ik heb Nefit gebeld. Zij gaven aan dat het de venturi, de bedrading van de ionisatie, de spanning op het gasblok of de circulatie van de rookgassen nog kan zijn. Herkent iemand dit? Waar zit de venturi bij een Nefit ecomline excellent?
 
Laatst bewerkt:

El Lobo

  • #16
EDW schreef:
Ik heb een cv ketel Neft Ecomline Excellent HR (combi) van maart 2006. Ik heb sinds gisteren te maken met de storingscode 6A.
De code 6A komt NIET tevoorschijn als ik warm water tap. De code 6A zie ik als de radiatoren worden opgewarmd. De Cv ketel gaat stoken. Na een kwartier zie ik de code 6A verschijnen, gaat weer uit. Even later zie ik weer 6A, die ook weer verdwijnt. Op het moment dat 6A in beeld komt gaat de ventilator harder draaien. De ketel stookt verder om uiteindelijk veel later volledig in storing te gaan met de melding 6A. Ik kan de ketel resetten, maar komt later weer met 6A.

Kan het de ionisatiepen of de gloeiplug zijn? De storing heb ik niet bij het warm water tappen.
Heeft iemand een idee?
Wij hebben sinds kort ook dit probleem, even op internet gekeken en vond dat verschillende monteurs de stekker omdraaiden. Klikt vreemd, maar heb het geprobeerd, gisteren gedaan, vandaag nog geen storingsmelding gekregen. Even afwachten hoe dit verder gaat.
 

EDW

  • #17
Het omdraaien van de stekker had ik al geprobeerd. Dat helpt bij mijn cv ketel niet.
 
  • Like
Waarderingen: El Lobo

EDW

  • #18
Op het gasblok meet ik 24 Volt als de gloeiplug rood wordt. De weerstand over de branderthermostaat is 1,3 ohm. Kan het alsnog het gasblok zijn? De gloeiplug wordt rood, maar er komt geen vlam.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #19
De ventilator maakt stroming langs het gasblok hierdoor ontstaat onderdruk welke de gastoevoer opent. de snelheid van de lucht bepaald hoe ver het gasblok opent.

De vraag is nu is er geen gas, geen ontsteking door fout mengsel.
Je kan een drukmeetpunt openen en dan controleren of er gas stroomt.
Drukmeter erop, kraan dicht en als de ketel een startpoging doet zakt de druk als het gasblok werkt.
 

EDW

  • #20
Vandaag test gedaan met het gasblok. Ik meet 24 Volt als de gloeiplug rood wordt. Uit de gaspijp die vastzit aan het lucht/gasaansluitstuk komt geen gas. Het gasblok is overleden of kan het alsnog iets anders zijn? Hoe kan het dan dat de ketel wel nog een hele week warm water gaf maar geen warm cv water?
 