Nefit Ecomline Excellent HRC 30H CW5 thermostaat wijzigen

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #21
Mystery1980 schreef:
Mag ik aan u (en/of anderen) vragen of het verbruik (van screenshot) logisch is met de info die ik gegeven heb?:oops:
Dat heeft alleen zin als je dat een paar keer zou laten zien. Het weer, de zon en ook ook de wind hebben een behoorlijke invloed op het gebruik van gas per dag zoveel invloed dat zal je verbazen. Daarbij de stijl van leven, een voorbeeld de deur achter je kont dicht. Lekker ouderwets he.
 

Mystery1980

  • #22
@Wgb
Dank u wel voor uw reactie.
Ik begrijp wat u bedoeld en dat klinkt ook heel logisch.
Hoe de grafiek op de screenshot er uit zag ( qua aantal uren achter elkaar) blijft bestaan.
We hebben de thermostaat nog steeds hetzelfde en sluiten zo goed als iedere keer achter onze kont de deuren :)
Denk door "oudere" ketel, temperatuur buiten, constante temperatuur (18,5) dat ik op dit moment er vrij weinig aan kan doen.

Wil nu de electricien er is wel kijken of hij nog de weerstand kan meten bij de boiler thermostaat.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #23
De thermostaat heeft een klokprogramma? Dus de temperatuur wordt automatisch geregeld.
Vreemd dat er bijna geen warmte wordt gevraagd na 13:00 en 14:00 uur.
 

Mystery1980

  • #24
@Wgb ik heb in een van de vorige berichten een foto van de thermostaat toegevoegd. Het is geloof ik het "oude" model Nefit 100 waarbij ik alleen de temperatuur kan bedienen d.m.v. draaiknop.
@De loodgieter
De electricien kon de "thermostaat/sensor" in de boiler niet meten gaf die aan. Ik zal zometeen via mijn telefoon enkele foto's toevoegen. Volgens de handleiding hoort de weerstand Ohm bij b.v. aan-uit thermostaat 100 te zijn, daar meet de electricien 218 Ohm. Weet niet of dit met het verbruik te maken kan hebben?
 

Mystery1980

  • #25
Bijgevoegd de foto's van onderzijde boiler.

20230124_112759.jpg 20230124_112943.jpg
 

Mystery1980

  • #26
Ik heb van een week screenshots toegevoegd van het gasverbruik om zo een beeld te geven van het verbruik uren achter elkaar.
Buiten de bekende factoren, is mijn vraag kan ik hier zelf iets aan veranderen? :?

Hoor graag van jullie

Gasverbruik 16-1-2023.jpg Gasverbruik 17-1-2023.jpg Gasverbruik 18-1-2023.jpg Gasverbruik 19-1-2023.jpg Gasverbruik 20-1-2023.jpg Gasverbruik 21-1-2023.jpg Gasverbruik 22-1-2023.jpg Gasverbruik 23-1-2023.jpg
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #27
Misschien eerst eens uitleggen wat ik of wij zien. Het vraagt toch enige toelichting ik zie kolommen van verbruik staan als ik op een oor lig. Althans zo lees ik het.
 

Mystery1980

  • #28
@Wgb De paarse kolommen in de grafieken zijn van 16 t/m 23 januari (per dag) het gasverbruik. Dat is dus ook mijn vraag? Het lijkt alsof de ketel gas verbruikt als we slapen, of we er niet zijn etc.
We hebben in 2021 verbouwd en is er o.a. vloerverwarming gekomen.
Er werd op het forum al aangegeven dat doordat de verwarming continue op 18,5 graden staat, het huis en de (vloer)verwarming dus ook continue verwarmd moet worden (als ik het goed zeg :oops:).
Zou het heel graag begrijpen....
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #29
als ik de boiler zo zie waar de dompelbuis zit zou ik bijna zeggen dat de boiler lek is en doorzweet naar de dompelbuis, grote kans dat de sensor defect is doordat deze vochtig is.
de sensor zou er zo uitgetrokken moeten kunnen worden maar deze kan wel is helemaal vastgekalkt zijn.
de waardes van de sensoren staan achterin de installatiehandleiding van de ketel
 

Mystery1980

  • #30
@Marcn.88 Dank u wel voor uw reactie.
Even voor mijn beeldvorming, als men de sensor eruit haalt komt er geen water uit de boiler mee?
En u schrijft dat misschien de boiler lek is, zou er dan een andere boiler in moeten?
Hoor graag van u.
Ik zie maar een gedeelte van waarde met 1 sensor bij specificaties, zal er zo meteen een foto van maken en deze nog toevoegen.
 

Mystery1980

  • #31
@Marcn.88 Bedoeld u deze sensor voor de boiler?

20230124_141112.jpg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #32
ja de sensor is een zogenoemde droge sensor, deze kan er dus uit zonder water af te sluiten.
de waardes van de sensoren (10KOhm) zijn allemaal gelijk vandaar 1 tabel voor alle sensoren in de ketel.
volgens mij kun je bij deze boiler een nieuwe dompelbuis monteren gezien de wartel aan de onderkant, dan moet het water wel worden afgesloten
 

Mystery1980

  • #33
@Marcn.88 Dus als ik u goed begrijp en de electricien wil dit nog controleren, dan zouden we de sensor eruit kunnen halen en kan hij die testen d.m.v. weerstand? En dan moet het 10 Ohm zijn?
En waar kan de electricien het meten?

Tapsensor.jpg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #34
de weerstand is afhankelijk van de temperatuur van de sensor bijvoorbeeld 20 graden 12,5 k ohm, dit kun je meten door de stekker van de sensor los te nemen en te meten op deze contacten
 

Mystery1980

  • #35
@Marcn.88 dank u wel voor uw reactie.
De electricien had vandaag geen tijd meer, maar ze komen andere keer nog terug en dan vraag ik ze dan even :oops:

Mag ik nog vragen of een defecte sensor en/of dompelbuis voor het verbruik (uren achter elkaar) kan zorgen?

En zit de dompelbuis een gedeelte in de boiler? :oops:
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #36
als de ketel vaak/ lange tijd brand op 2 streepjes met punt dan kan dit inderdaad het geval zijn maar dan zou de verwarming ook slecht werken omdat ww voorrang heeft, de ketel blijft immers de boiler verwarmen.
als de ketel zn maximale temperatuur bereikt zal deze dan in zn nadraaiprogramma gaan staan voor de boiler en zal de radiatoren dan niet verwarmen.
u kunt beter een vakman inschakelen die ketels onderhoud, de kan uw ketel ter plaatse goed beoordelen en eventueel repareren.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu