Nefit Ecomline Excellent - 6A melding

Onderhoudtje

  • #21
Het gasblok meten met een multimeter heeft niet zoveel zin, je hebt het juiste gereedschap nodig. Zoals eerder is genoemd, kun je met een gasdrukmeter meten of het gasblok daadwerkelijk wordt vrijgegeven wanneer de gloeiplug gaat branden.
Wanneer was de laatste keer dat het toestel onderhoud heeft gehad?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #22
Hoor je een tik in het gasblok op het moment dat je 24V meet?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #23
Het gasblok word vrijgegeven door de 24v,maar er komt dan geen gas UIT!
Het gas komt pas als er onderdruk is in het gasblok. De onderdruk bepaald hoeveel gas er word ingelaten in de luchtstroom.De onderdruk is weer afhankelijk van het toerental van de ventilator, of eigenlijk de luchtstroom die daardoor langs het gasblok loopt.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #24
Dat kan, maar klikken de gasblokken tegenwoordig dan niet meer als de spoel bekrachtigd wordt?
Als het gasblok niet klikt, dan kan de spoel defect zijn. In het verleden heb ik er genoeg vervangen.
Meestal waren dat 230V spoelen.
 

EDW

  • #25
Ik heb er een nieuw gasblok in geplaatst en de ketel doet het direct. Het oude gasblok is dus toch defect.
Dank voor de hulp.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Krunnie

Specialist Elektra
  • #26
Wel weer even de gas/luchtverhouding controleren/afstellen.
 