Moduleerende ketel, word te langzaam warm

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo

ik heb een moduleerende ketel van remeha en is 5 jaar oud.
hier zit een week programma in , dat als ik savonds thuis kom het op de ingelde temperatuur is.

maar als ik een dag vrij ben en ik zet de temperatuur handmatig op 24 graden bijv, dan duurt het een eeuwigheid voor het warmer word de radiators blijven lauw, en op de thermostaat brand maar 1 vlammetje van de 5.

iemand een oplossing of idee voor mij.
 
Welk type Remeha ketel en welke thermostaat gebruikt u?
Staat op één van de twee de max temperatuur niet te laag ?
Kan er een warmwaterkraan lekken of gebruikt u tussendoor warmwater?
 
Op deze ketels zit een vertraging van 2 min, daarna moet de ketel alle vlammetjes laten zien. Hoeveel graden is het in huis als je de verwarming hoger zet? Hoeveel vlammen zie je als de thermostaat volgens het programma op warmt? Als je de warm water kraan open zet hoeveel vlammen zie je dan?
Hoe lang duurt het voordat het warm is?

Gr. Cees
 
Knop 1 en 4 indrukken totdat er een H voor de getallen verschijnt. De ketel draait nu in hooglast.

Een reset lost deze stand op.

Kijk tevens eens wat de maximale water temperatuur is. Door op knop 1 te drukken staat er 1. en dan een getal. Normaliter is dit getal 90. Als dit verlaagd is dan krijgen de radiatoren mogelijk te koud water.

Succes.
 
Als ik de temperatuur bijv op 30 graden zet gaat er nog maar 1 vlametje branden, en soms gaat zo het kraantje branden zonder dat ik warm water vraag,
ketel blijft zo beetje de hele dag branden,

ik heb de ketel gereset toen deed hij het een keer beter, toen gingen alle vlammetjes branden, en later niet meer.

ik heb de wisselklep al vervangen, maar geen resultaat.
 
Als ik de temperatuur bijv op 30 graden zet gaat er nog maar 1 vlametje branden, en soms gaat zo het kraantje branden zonder dat ik warm water vraag,
ketel blijft zo beetje de hele dag branden,

ik heb de ketel gereset toen deed hij het een keer beter, toen gingen alle vlammetjes branden, en later niet meer.

ik heb de wisselklep al vervangen, maar geen resultaat.
 
Als je de warm water kraan open zet en je voelt aan de aanvoerleiding onder bij de ketel, wordt deze warm. Dan is je drieweg klep niet in orde.
Deze lekt warm water naar je radiatoren. Ketel brand steeds voor warm water. Je schrijft er komt een kraantje in het venster te staan, dat heeft er mee temaken. Heb je alle kranen in huis nagekeken, er hoeft er maar 1 iets open te staan en de ketel denkt er wordt warm water getapt, en blijft op warm water branden. Warm water heeft voorrang op de cv.

Succes
 
Nee hoor,

het probleem ligt er in dat hij WW vraagt terwijl er eigenlijk geen warmte vraag van WW is.

Of je hebt een lekkage in de WW leiding zitten.
Dit kun je proberen door de inlaat kombinatie, die onder de ketel zit dicht te draaien.
Dat is een zwarte dop die meestal direct onder de ketel gemonteerd is.
1 dop kun je draaien, de andere zit eigenlijk bij de afvoer leiding naar het riool toe, die moet je van af blijven.

Draai die kraan eens dicht.
Mocht je hem niet vinden draai dan de hoofd kraan water eens dicht.

Of je hebt de boiler sensor defect.
 
De quinta heeft een stromingschakelaar in het WW gedeeld. Dus een tapdrempel. Druppende kraan kan in dit geval niet.
 
Je hebt gelijk, even niet aan gedacht.
Dat zou betenen dat er een lekkage zit in het ww systeem.
Kijk anders eens op jou water meter.
Als die draait terwijl er geen water vraag is dan heb je een lekkage.
 
Ik ken geen quinta 25 als combitoestel, op basis van de quinta 28c het volgende:
om uit te sluiten dat het in het warmwater zit: houd op de ketel knop 3, de knop met het kraantje met de kruis, eens ingedrukt. Na enkele seconden gaat hier een lampje (led) branden en is de warmwaterfunctie uit. (nog een keer even vasthouden en het is weer aan).
Als de verwarming zonder warmwater nu wel goed werkt (na 3 minuten wachttijd) zit het probleem in het warmwatersysteem of de driewegklep.

Verklaring cijfers met punt, voor het instellen:
1 = max temperatuur CV water, normaal 90 graden
2 = nadraaitijd pomp na CV bedrijf, normaal 01 minuten.
3 = temperatuur warmwater, normaal 60 graden
A = toestelregeling, normaal 31
Nogmaals: alles op basis van de 28c. Ik heb evetueel een PDF met de instalatiehandleiding van deze ketel.

Elk uur stookt de ketel een keer het warmwatertankje op, of je warmwater gebruikt of niet.

Nogmaals: welk merk en type thermostaat heeft u?
 
Zoals hierboven gezegd word heb ik ook even over het hoofd gezien, de Quinta 25 is er volgens mij ook alleen maar als 25s. Solo dus. Is het toevallig een Solo met externe boiler?
 
Het is dus wel normaal als af en toe het kraantje brandt op de thermostaat???

zoja dan is het probleem dat als ik de thermostaatl handmatig op bijv 30 graden zet er maar 1 vlammetje gaat branden, en dit is toch niet de bedoeling, bij deze temp moeten toch alle vlammetjes aan gaan?

de radiatoren worden dan ook niet erg warm.
 
Dat kan wel eens gebeuren als er ww vraag is geweest.
Heb je een boiler er naast?

Anders de aanvoerkraan dicht draaien zoals eerder gezegd en kijken of de cv dan wel goed warm wordt.

Zit je kamer thermostaat wel op de correcte punten aangesloten.
Heb je die misschien gewisseld?
 
Waar staat parameter "A" op ingesteld ?

Wat doet de ketel (aanvoer cv-temp) op moment dat kamerthermostaat hoger ingesteld wordt.
capaciteit van de ketel die op dat moment gevraagd wordt kun je ook lezen in de info parameters.
 
Quinta bestaat wel degelijk in de 25C uitvoering. Dit is nog een CW3 toestel en zijn gemaakt tot rond 2003. Hiernaast was de 30C deze was CW4. Beide zijn later vervangen door 28C en 35C.

De werking van de ketel is overigens exact hetzelfde. Als de 3 wegklep niet goed is dan zal de ketel voordurend op 4 stoken. Omdat het geheel, boiler en cv installatie opgewarmd worden zal de woning mijn inziens gewoon warm moeten worden. Tenzij de motor kapot is en er maar heel weinig water naar de cv gaat.

Als je op 1 en 4 drukt dan gaat er een H verschijnen op het display. De ketel gaat dan voluit stoken (geforceerd hoog).

Je kunt ook de knop waarbij het kraantje met een streep erdoor bijstaat indrukken totdat er een lampje bij gaat branden. Zo staat de WW voorziening uit. De ketel zal dan uitsluitend op code 3 branden, gedurende warmtevraag van de kamerthermostaat.

Succes.
 