Meterkast in de schuur.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb nu 3 fase aansluiting met c25 als binnenkomst. Daar na een 40a hoofdzekering.

Ik wil graag een meterkast in de schuur aan leggen maar wat kan ik het beste gebruiken.
Mijn totale lengte naar de schuur is 30 m en ik gebruik daar Max 12kw maar voornamelijk voor verwarming van 9kw.
 
Een 2e groepenkast gaat je niet helpen ivm selectiviteit.

Je zult per kring verbruikers een aparte kabel naar de schuur moeten trekken, en alles afzekeren in je bestaande meterkast.
 
Dan zou de hoofd zekering omhoog moeten zeker?

Ik heb nu 40a 0,03 4p en daar achter een 16a 4p

als ik daar een kabel van 4x2.5 met litze is dat dan voldo
 
Die 40A zal je hoofdschakelaar zijn. Dat is geen zekering maar geeft aan wat de maximale stroom is die de HS kan verwerken.

Je hebt een 25A net aansluiting. Dan een 16A zekering voor de groep. In de schuur mag je dan nog max. 6A of 10A eindgroepen maken. Daar heb je in een schuur doorgaans niet veel aan.

Hoofdzekering vergroten kan maar dan betaal je ook flink meer aan vast recht (honderden euro's per jaar).

Beste en uiteindelijk goedkoopste is om gewoon meerdere kabels te leggen tussen huis en schuur en de zekeringen dus enkel in huis te plaatsen in de hoofdverdeler.
 
Maar mijn 2e vraag als dat hier kan. Zou ik er stroom op terug kunnen leveren of moet daar een andere kabel naar toe getrokken worden?
 
Je laat de aardlek toch zeker niet iedere dag trippen? Dan is er iets anders mis...

Terugleveren ook via een aparte kabel naar de hoofdverdeler. Tussen panelen en omvormer moet DC kabel. Tussen omvormer en groepenkast gewone bijv. Xmvk kabel.
 
Dan spreekt de installatie automaat aan, niet de aardlek. Je kunt een electricien laten nameten of je installatie geschikt is voor een C automaat ipv B automaat. Dan heb je kans dat het lasapparaat wel werkt.
 
Ik zit er zelf aan te denken. Om van 4p 40a 0,03 naar 4p 16a. Naar schuur en dan een paddenstoel op aan te sluiten van ook 16a. Ik weet niet of dit dan zin heeft maar dan wel 3 aparte 230.
 
Als jouw lasapparaat de aardlek aanspreekt is er veel kans iets mis met het apparaat. Een paddestoel gaat geen oplossing bieden.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan