Boudewijn 033
Specialist Verwarming
Tiho schreef:Op de site van VSH doen ze ook niet zo moeilijk over instorten/metselen.
Sommige combinaties mogen niet maar dat heeft volgens mij meer met de NPR 3378 te maken dan hun koppelingen,.
wat een onzin, hoe kom je erbij dat het volgens VSH wel mag onderstaande komt van de site van vsh:
Leidingen voor water mogen volgens de VEWIN Werkbladen worden ingestort mits de
leidingen niet aangetast worden door het materiaal van de wand of vloer.
Warmwaterleidingen moeten voorzien zijn van een ommanteling. Het is raadzaam om alle
ingestorte leidingen (dus ook koudwater) te voorzien van een ommanteling. In niet
toegankelijke ruimten is een mantelbuis verplicht zodat eventuele lekkage kan worden
gesignaleerd. Voor gas maakt men onderscheid tussen bereikbaar en onbereikbaar
weggewerkt. Er zijn veel uitzonderingsbepalingen, zie NPR 3378 voor het volledige
overzicht. Knelfittingen met koperenbuis (halfhard) mogen bereikbaar worden weggewerkt,
dat betekent bereikbaar zonder breekwerk, in bijvoorbeeld leidingkokers.
het gehele artikel staat op https://www.klusidee.nl/pdf/superknelhandboek.pdf het bovenstaande stukje staat op pagina 11
groeten b.