Koude radiatoren

162992

  • #1
Nu het wat kouder wordt is het me vandaag voor het eerst opgevallen dat er op de benedenverdieping maar 1 radiator werkt.

Dit is de eerste radiator van de boiler, die in de kelder staat (huis van 3 verdiepingen). Helemaal boven zat enorm veel lucht in de radiatoren, die ik eruit gelaten heb, en daarna de druk weer opgevoerd tot 2 bar. Alle radiatoren daarna opengedraaid maar slechts die ene, en de tweede radiator in de rij op de tweede verdieping, warmt op. De anderen blijven koud.

Het betreft een gaskachel die 3 jaar geleden is geïnstalleerd, maar ik denk niet dat er aan de kachel zelf iets scheelt, aangezien ik nog steeds heet water heb en die twee radiatoren probleemloos opwarmen.

Alvast bedankt voor de antwoorden, dan kan ik eindelijk m'n jas uitdoen.
 

Kanterz

  • #2
Als ik het goed begrijp stonden al je radiatoren dicht toen je alles ontlucht hebt?
daarna heb je bijgevuld tot 2bar, en toen de radiatoren pas opengezet?
zoja, dan zou ik nu nogmaals ontluchten, en dan wederom bijvullen.
en als je een "koude radiator" nu ontlucht, krijg je dan meteen water of komt er eigenlijk niks?
het zou namelijk ook kunnen dat je kranen niet of niet goed openen..
hopelijk heb je er iets aan, en kan je je jas weer aan de kapstok hangen!
 

162992

  • #3
Er komt uit alle radiatoren water nu, dat was ook zo voordat alle thermostaten volledig open stonden (ze stonden allemaal op 1-2 vanochtend toen ik ontluchtte, nu helemaal open).

Ik heb er idd aan gedacht, dat die kranen niet goed openen, dus ik heb de raad van een vriend opgevolgd en er eens op getikt met een hamer (ik weet niet in hoeverre dit professioneel is!) maar geen succes.
 

162992

  • #4
Wat misschien ook helpt om een diagnose te stellen: toen de tweede radiator "in lijn" opwarmde, koelde de eerste vrijwel helemaal af. Dat vond ik zelf heel vreemd.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #5
Is het een 1-pijps of een 2-pijps systeem?
Mogelijkheden zijn:
-vastzittende thermostaatkranen
-verkeerd ingeregelde onderblokken(1 pijps)
-ergens lucht in leidingen(2 pijps)
 

162992

  • #6
Probleem opgelost!

De huisbaas nog eens gebeld, en toen herinnerde hij zich 'ineens' dat er 2 jaar geleden ook een dergelijk probleem was.
Er zat een (kalk?) verstopping in de pomp van het systeem zelf. Enkele tikken waren voldoende om alle buizen (en niet alleen die naar de voorkant van het huis) heet te doen worden.

Ik groet u (en bedank u) vanuit een warme woonkamer.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #7
Nou geen verstopping, hij zat dan waarschijnlijk vast.
Maar mooi dat het opgelost is en bedankt voor de terugmelding!
 