Kookplaat (voor de zekerheid)

Zoveelste kookplaat maar ja, je wilt het even zeker weten he.... :P
Kookgroep; 2x (geschakelde) 230v automaat en perilex aanwezig [-N1 (blauw) -N2(blauw) -aarde -L1 (bruin) -L2(bruin) ]
Op kookplaat volgende schema's:
21204_kookplaat2_1.jpg


Gebruik ik 400v 2N? En dan dus de beide N(ullen) in 4?
EN als er niets voor de brug tussen 2 & 3 'geregeld' is, hoe doet men dat in de regel?

bvd, gr.
 
Kookplaat is niet bedoeld om te worden aangesloten op een 2x230 V kookgroep.
Er lijkt zich op dit forum een consensus te vormen dat als de kookplaat maar één nulaansluiting heeft om dan de twee nuldraden te voorzien van een tweelingsadereindhuls en dan op die ene nulklem aan te sluiten.
Dan zitten we er nog mee dat dit een toestel is voor drie fasen. Als je hem op twee fasen wilt aansluiten dan kun je volgens het schema een brug tussen 2 en 3 leggen. Maar we weten niet hoeveel Ampere er dan zullen worden gevraagd van de gekoppelde fase (hoeveel pitten heb je?).
En dan zijn er blijkbaar nog niet eens bruggen bijgeleverd.

Ik vind het door deze opstapeling van factoren te avontuurlijk en kan eigenlijk geen ander advies geven dan deze plaat terug te brengen naar de winkel en er eentje te kopen die door de fabrikant is goedgekeurd voor aansluiting op een kookgroep.
 
100% met je eens, Tom!

De 'oplossing' om 2 nullen onder 1 klem te zetten (ook met een twinhulsje) is gewoon prutswerk. Ik ben ook erg benieuwd wat de verzekering te zeggen heeft als er brand ontstaat. De plaat is immers niet goedgekeurd voor de toepassing.
 
Ok ik snap jullie issues, echter als ik de specs van deze kookplaat lees wordt het niet duidelijker, daar staat in ieder geval nergens dat ie eigenlijk alleen voor krachstroom is, in de specs staat het volgende:

Kenmerken :
Kookplaat type: Electronisch
•vrijstaande kookplaat
•Draaiknopbediening
•Linksvoor: 1500W/145mm
•Linksachter: 2000W/180mm
•Rechtsvoor: 1500W/145mm
•Rechtsachter: 2000W/180mm

Technische gegevens :
•Kookveld : elektrisch
•Aansluitwaarde (W) : 7000
•Buitenmaten bxd (mm) : 594x510
•Inbouwmaten hxbxd (mm) : 30x560x480
•Kader : No
•Kleur : roestvrij staal
•Pannendragers : nee
•Netspanning (V) : 230
•Kleur Engels : Stainless Steel
•Productnummer : 949 800 922
•EAN Code : 7332543177844
•Product Partner Code : All Open

Schiet mij maar lek.......

EDIT:
ook bij kenmerken online/webshop staat:
- Aansluiting op aantal fasen: 2
 
Dat klopt dus precies. Aansluiting op 2 fasen. Een kookgroep is 2x16a vanaf dezelfde fase. Daar is ie dus niet geschikt voor.
 
Huh? Ik heb het zo begrepen: Mijn koopgroep komt vanuit de meterkast met 2 aparte fases.
Gewoon een (dubbele/geschakelde) automaat met een aparte NUL en een aparte fase. Dus 2x een NUL en 2 fases (230V, 16A). Afgezekerd met dus 2x16A automaten (weliswaar geschakeld/gecombineerd zodat ze tegelijk uitgaan uit veiligheid), iedere groep 16A. Dat is ook de definitie van een kookgroep en hoe ie zou moeten zijn, voor zover ik weet.

Komt ook overeen met de aansluitwaarde van 7000W (2 groepen van 16A, ong 3800W per groep/fase)
 
Als de kookgroep uit 2 verschillende fasen gevoed wordt, is er geen probleem. Die kans is echter klein, dan had je evengoed een krachtgroep kunnen plaatsen. 90% van de kookgroepen worden uit 1 fase gevoed.

Meet eens de spanning tussen de 2 bruine draden, dan weet je het.
 
Nee hoor deze kookgroep is een "echte"; 2 (van 3) fasen beschikbaar voor de kookgroep. Gemeten en bevestigd door installateur.

Dan toch wel gewoon kiezen voor de 400V 2N schema? Of een ander?
 
In principe kun je met 1 van de 2 nuldraden toe. Bruggen kan ook,maar is technisch niet noodzakelijk.

Als je gaat bruggen, dan wel met een twinhuls. Sowieso adereindhulzen gebruiken trouwens!
 